По умолчанию Re: Нет ответа от контроллера ТЭКОН 19 в сервере опроса Ethernet

В настройках К-104 у Вас указан порт CAF8, в настройках Телепорта тоже.
В описании контроллера в Искре - CAF0.
Измените на CAF8.