Старый 08.01.2007, 14:37   #1
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Здравствуйте! С Новым годом!

1) Т17 можно подключить к ПК по-разному. Зависит от комплектации ТЭКОН, какие в нем установлен интерфейсы обмена (возможны много вариантов: RS-232, ИРПС, RS-485, CAN-BUS..). Если комплектация нестандартная, Вы должны знать ее, согласно заказу. В Т17 стандартной комплектации устанавливается один (основной) интерфейс RS-232. В нестандартных комплектациях может быть +1 (дополнительный) интерфейсный модуль.

2) Допустим, комплектация стандартная. Тогда подключаем к COM-порту ПК стандартным кабелем (нуль-модемным) 9F (розетка) - 25F розетка. Для справки: разводка минимального кабеля (9F-25F) для соединения с ПК: 2-2, 3-3, 5-7.

3) Программы: существует бесплатное ПО для настройки Т17 - программа "Диалог" (dialtek.exe) (чтение настроек, проверка, запись в ТЭКОН); для обмена с ТЭКОН - программа "Телемост" (ttm5.exe). Обе идут в комплекте с ТЭКОН на том же диске.

P.S. Судя по вопросу, ранее Вы с Т17 не были знакомы. Наверное, было бы правильно начать знакомство с прибором с чтения документации. Идет в комплекте поставки к каждому ТЭКОН-17 в бумажном и электронном виде (на cd), можно взять и на сайте (Продукция-Документация-ТЭКОН-17).
Andrew вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подключение к RS-485 вместо RS-232 DiGa Контроллеры ТЭКОН 3 18.08.2010 07:48
Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС dima Разное 9 12.02.2009 14:08
Подключение ТЭКОН10 Energetik Контроллеры ТЭКОН 1 26.01.2009 17:15
Подключение ТЭКОН 17 через RS 485 nikmen777888 Контроллеры ТЭКОН 15 04.10.2007 14:12


Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6 Beta
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06824 секунды с 11 запросами