проверено T19 RS232TTL

Пытаюсь наладить коммутацию Т19 (rs232ttl - rs232ttl) MOXA NE4100T (интернет) ПК инженера.
Единственное чего удалось добиться с ПК инженера через DIALOG видится Тэкон 18 исп. 7, вместо реального Тэкон 19; (при подключении каналов TXD RXD на USB-ишные DATA+ DATA-)
Ваш TTL - это только ваш TTL, или он соответствует м/н стандарту, в частности стандарту MOXA?
Дайте подсказку, как подключать каналы(распиновку USB)?
У MOXA для серийного порта предусмотрены такие каналы:
TXD
RXD
RTS
CTS
DCD
DSR
DTR
Буду крайне признателен за конструктивную помощь!
Спасибо!
ps Интерфейс не планируется использовать для систем диспетчеризации, только для сервисных нужд.
vlad вне форума  
Старый 27.07.2017, 13:57   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: T19 RS232TTL

Вы посчитали, что MOXA NE4100T будет выполнять функцию контроллера связи К-104 ?) Не будет работать ваша схема подключения
Василий вне форума  
Старый 27.07.2017, 14:46   #3
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: T19 RS232TTL

ну а самое интересное, каким именно кабелем вы подключаетесь к разъему RS Текона ?)
Василий вне форума  
Старый 27.07.2017, 15:50   #4
vlad
Новичок
 
Аватар для vlad
 
Адрес: Россия
Сообщений: 3
По умолчанию Re: T19 RS232TTL

Крайне признателен за конструктивную критику, Василий! Всех вам благ!
Но я не теряю надежды на добрых людей!
vlad вне форума  
Старый 28.07.2017, 08:27   #5
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: T19 RS232TTL

Цитата:
Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
Пытаюсь наладить коммутацию Т19 (rs232ttl - rs232ttl) MOXA NE4100T (интернет) ПК инженера.
Единственное чего удалось добиться с ПК инженера через DIALOG видится Тэкон 18 исп. 7, вместо реального Тэкон 19; (при подключении каналов TXD RXD на USB-ишные DATA+ DATA-)
Ваш TTL - это только ваш TTL, или он соответствует м/н стандарту, в частности стандарту MOXA?
Дайте подсказку, как подключать каналы(распиновку USB)?
У MOXA для серийного порта предусмотрены такие каналы:
TXD
RXD
RTS
CTS
DCD
DSR
DTR
Буду крайне признателен за конструктивную помощь!
Спасибо!
ps Интерфейс не планируется использовать для систем диспетчеризации, только для сервисных нужд.
Здравствуйте.
Предприятие "Крейт" занимается производством не только контроллеров, а также адаптеров связи. Рекомендую посмотреть на нашем сайте каталог выпускаемой нами продукции (https://drive.google.com/file/d/0B4v...x2QnNReXM/view). Для подключения контроллера ТЭКОН-19 к ПК, существует адаптера АИ-92 (RS232 - USB), (http://kreit.ru/catalog/serial/communicators/13.html).
Возникает вопрос, зачем выдумывать уже придуманное?
operation вне форума  
Старый 28.07.2017, 12:38   #6
vlad
Новичок
 
Аватар для vlad
 
Адрес: Россия
Сообщений: 3
По умолчанию Re: T19 RS232TTL

Ув. господин operation Сотрудник крэйт, и вам всех благ и успехов в карьерной лестнице, они вам пригодятся!

Всем спасибо за бесценную помощь! У меня всё получилось по схеме Т19 (rs232ttl - rs232ttl) MOXA NE4100T (интернет) ПК.
Вопрос закрыт.

Кому нужна помощь с подобным вопросом - обращайтесь, буду рад помочь!
vlad вне форума  
Старый 28.07.2017, 18:05   #7
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: T19 RS232TTL

Прибор Ваш и Вы можете выполнять с ним любые действия.
Предприятие-изготовитель не гарантирует стабильную работу оборудования, подключение которого выполнено с нарушением руководства по эксплуатации на прибор (п. 2.3.7.3)

Цитата:
Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
Ув. господин operation Сотрудник крэйт, и вам всех благ и успехов в карьерной лестнице, они вам пригодятся!
Всем спасибо за бесценную помощь! У меня всё получилось по схеме Т19 (rs232ttl - rs232ttl) MOXA NE4100T (интернет) ПК.
Вопрос закрыт.
Кому нужна помощь с подобным вопросом - обращайтесь, буду рад помочь!
operation вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07700 секунды с 12 запросами