проверено Расход (прямая обратка) на текон-19.

Всем привет. Кратко обрисую ситуацию:
Есть пром площадка с котельной 10.5МВт. На котельной установлен не коммерческий узел учета тепла с прибором ТЭКОН-19. Расходомеры ультразвуковые Взлет 300мм.
Котельная работает лет 5 и все это время никому не было дела до этого узла, но сейчас начальство стал интересовать учет тепла, но выяснилось что расход обратки по архивам примерно на 400кубов в неделю больше чем подачи. при том что подпитка сети примерно 35 кубов в неделю.
Взлеты были сняты и отправлены на поверку, оказались исправными. Теперь все уперлось в сам ТЭКОН-19.
Начальство не разобравшись требует заменить тэкон на тсрв 023, но это проблема с монтажом и настройкой.
По факту в обратке вода в виде "газировки" при сливе идет пена и понятно что из-за пены такие не адекватные цифры. Но начальство считает, что неисправен прибор и не понимает, что при установке тсрв023 ничего не изменится, а нам это лишняя трата сил и времени.
По этому какой программой например можно скачать, посмотреть и поправить проект с тэкона чтобы уменьшить значения обратки, т.к. никакие оплаты по этому узлу не идут и начальству тупо нужно устаканить цифры.
Возможно ли это сделать имея на руках адаптер К-104 и ноутбук? или нужен какой-то преобразователь?
BlackHawk357 вне форума  
Старый 03.07.2017, 13:02   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.

Здравствуйте.
Контроллер ТЭКОН-19 является вторичным преобразователем (какие "данные" получаем с первичных преобразователей, такие отображает и фиксирует контроллер.)
Для создания очереди задач или ее редактирования существует ПО Диалог 19 (программа для программирования очередей задач). Для внесения незначительных корректировок (пример: изменения градуировочных шкал первичных преобразователей) программа Телепорт ТТР20.
Подключение к контроллеру ТЭКОН-19 ПК (ноутбука) возможно при помощи имеющегося у Вас контроллера К-104 (иск. К-104 исп. 01 ModBus). Также существуют и другие адаптеры связи с контроллером ТЭКОН-19 http://kreit.ru/catalog/serial/communicators
Программ для уменьшения фактических показаний контроллера ТЭКОН-19 не существует.

Цитата:
Сообщение от BlackHawk357 Посмотреть сообщение
Всем привет. Кратко обрисую ситуацию:
Есть пром площадка с котельной 10.5МВт. На котельной установлен не коммерческий узел учета тепла с прибором ТЭКОН-19. Расходомеры ультразвуковые Взлет 300мм.
Котельная работает лет 5 и все это время никому не было дела до этого узла, но сейчас начальство стал интересовать учет тепла, но выяснилось что расход обратки по архивам примерно на 400кубов в неделю больше чем подачи. при том что подпитка сети примерно 35 кубов в неделю.
Взлеты были сняты и отправлены на поверку, оказались исправными. Теперь все уперлось в сам ТЭКОН-19.
Начальство не разобравшись требует заменить тэкон на тсрв 023, но это проблема с монтажом и настройкой.
По факту в обратке вода в виде "газировки" при сливе идет пена и понятно что из-за пены такие не адекватные цифры. Но начальство считает, что неисправен прибор и не понимает, что при установке тсрв023 ничего не изменится, а нам это лишняя трата сил и времени.
По этому какой программой например можно скачать, посмотреть и поправить проект с тэкона чтобы уменьшить значения обратки, т.к. никакие оплаты по этому узлу не идут и начальству тупо нужно устаканить цифры.
Возможно ли это сделать имея на руках адаптер К-104 и ноутбук? или нужен какой-то преобразователь?
operation вне форума  
Старый 04.07.2017, 08:24   #3
BlackHawk357
Новичок
 
Аватар для BlackHawk357
 
Адрес: Россия, Сибай
Сообщений: 2
По умолчанию Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Контроллер ТЭКОН-19 является вторичным преобразователем (какие "данные" получаем с первичных преобразователей, такие отображает и фиксирует контроллер.)
Для создания очереди задач или ее редактирования существует ПО Диалог 19 (программа для программирования очередей задач). Для внесения незначительных корректировок (пример: изменения градуировочных шкал первичных преобразователей) программа Телепорт ТТР20.
Подключение к контроллеру ТЭКОН-19 ПК (ноутбука) возможно при помощи имеющегося у Вас контроллера К-104 (иск. К-104 исп. 01 ModBus). Также существуют и другие адаптеры связи с контроллером ТЭКОН-19 http://kreit.ru/catalog/serial/communicators
Программ для уменьшения фактических показаний контроллера ТЭКОН-19 не существует.
Тут появилась идея расчета тепла по одному расходомеру на прямой с датчиком давления и температуры, и по датчикам температуры и давления на обратке. Подскажите в библиотеке проектов есть такая готовая схема и как она называется?
BlackHawk357 вне форума  
Старый 04.07.2017, 15:11   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.

Цитата:
Сообщение от BlackHawk357 Посмотреть сообщение
Тут появилась идея расчета тепла по одному расходомеру на прямой с датчиком давления и температуры, и по датчикам температуры и давления на обратке. Подскажите в библиотеке проектов есть такая готовая схема и как она называется?
Согласно Правил КУТЭ определения количества тепловой энергии Q, отпущенной с источника тепловой энергии без непосредственного водоразбора осуществляется по формуле 2.2.1
Если это ваш случай, вы вполне можете исключить расходомер, установленный в обратной т/магистрали.
Изображения
Тип файла: jpg 2.2.1.jpg (9.8 Кб, 11 просмотров)
Василий вне форума  
Старый 04.07.2017, 17:26   #5
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.

В библиотека подобная очередь задач есть, но она адаптирована под модуль 06М, т.к. описаны входные каналы для величин температура и давление хол.источника.
При желании программу можно скорректировать и изменить тип модуля под исполнение 05М
Василий вне форума  
Старый 05.07.2017, 08:26   #6
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.

Так как Вы пишите что учет у Вас технологический и Вы хотите вести учет по одному расходомеру, то можно использовать "закрытую схему" (один расходомер), в таком случае Вам подойдет библиотечное решение "2тр отопления - Схема 5.2 (закрытая)"

Цитата:
Сообщение от BlackHawk357 Посмотреть сообщение
Тут появилась идея расчета тепла по одному расходомеру на прямой с датчиком давления и температуры, и по датчикам температуры и давления на обратке. Подскажите в библиотеке проектов есть такая готовая схема и как она называется?
operation вне форума  
Старый 05.07.2017, 09:29   #7
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Так как Вы пишите что учет у Вас технологический и Вы хотите вести учет по одному расходомеру, то можно использовать "закрытую схему" (один расходомер), в таком случае Вам подойдет библиотечное решение "2тр отопления - Схема 5.2 (закрытая)"
Но ведь есть подпитка.. Схема 5.2 не подходит
Цитата:
при том что подпитка сети примерно 35 кубов в неделю.
Василий вне форума  
Старый 05.07.2017, 09:39   #8
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.

Извиняюсь, не пересмотрел первое сообщение.
В таком случае подойдет прошивка из библиотеки (2тр отопления и подпитка - теплоисточник - схема 3_1 "закрытая") для ТЭКОН-19 исп. 06М

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
Но ведь есть подпитка.. Схема 5.2 не подходит
operation вне форума  
Старый 05.07.2017, 09:57   #9
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.

Цитата:
выяснилось что расход обратки по архивам примерно на 400кубов в неделю больше чем подачи
Цитата:
Взлеты были сняты и отправлены на поверку, оказались исправными
Цитата:
Начальство не разобравшись требует заменить тэкон на тсрв 023
Хотя, как я думаю, можно решить всё гораздо проще. Если основная претензия в данном случае к вычислителю, то следует поменять местами входные разъемы расходомеров прямого и обратного тр/проводов. (было: F0- прямой, F1- обратный ; установить: F0- обр., F1- прям.) При сохранении всех первоначальных условий, анализ архивов покажет, небаланс расходов станет положительным. Это послужит доказательством того, что Тэкон исправен.
Василий вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Дополнительный резистор в цепи импульсного канала ТЭКОН-19 V.G.C. Контроллеры ТЭКОН 2 18.02.2016 14:39
Внимание! Проблема в приемке Тэкон-19! Василий Контроллеры ТЭКОН 7 24.10.2014 14:43
Подключение массомера promas F80 к контроллеру текон-19 Renat Датчики, первичные преобразователи 1 27.09.2013 13:59
Тэкон-19-05М: подключение ППГ-1 и вывод показаний расхода на GSM Контроллеры ТЭКОН 2 16.02.2012 14:29