Расход (прямая обратка) на текон-19.
Всем привет. Кратко обрисую ситуацию:
Есть пром площадка с котельной 10.5МВт. На котельной установлен не коммерческий узел учета тепла с прибором ТЭКОН-19. Расходомеры ультразвуковые Взлет 300мм. Котельная работает лет 5 и все это время никому не было дела до этого узла, но сейчас начальство стал интересовать учет тепла, но выяснилось что расход обратки по архивам примерно на 400кубов в неделю больше чем подачи. при том что подпитка сети примерно 35 кубов в неделю. Взлеты были сняты и отправлены на поверку, оказались исправными. Теперь все уперлось в сам ТЭКОН-19. Начальство не разобравшись требует заменить тэкон на тсрв 023, но это проблема с монтажом и настройкой. По факту в обратке вода в виде "газировки" при сливе идет пена и понятно что из-за пены такие не адекватные цифры. Но начальство считает, что неисправен прибор и не понимает, что при установке тсрв023 ничего не изменится, а нам это лишняя трата сил и времени. По этому какой программой например можно скачать, посмотреть и поправить проект с тэкона чтобы уменьшить значения обратки, т.к. никакие оплаты по этому узлу не идут и начальству тупо нужно устаканить цифры. Возможно ли это сделать имея на руках адаптер К-104 и ноутбук? или нужен какой-то преобразователь? |
Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.
Здравствуйте.
Контроллер ТЭКОН-19 является вторичным преобразователем (какие "данные" получаем с первичных преобразователей, такие отображает и фиксирует контроллер.) Для создания очереди задач или ее редактирования существует ПО Диалог 19 (программа для программирования очередей задач). Для внесения незначительных корректировок (пример: изменения градуировочных шкал первичных преобразователей) программа Телепорт ТТР20. Подключение к контроллеру ТЭКОН-19 ПК (ноутбука) возможно при помощи имеющегося у Вас контроллера К-104 (иск. К-104 исп. 01 ModBus). Также существуют и другие адаптеры связи с контроллером ТЭКОН-19 http://kreit.ru/catalog/serial/communicators Программ для уменьшения фактических показаний контроллера ТЭКОН-19 не существует. Цитата:
|
Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.
Цитата:
|
Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.
Вложений: 1
Цитата:
Если это ваш случай, вы вполне можете исключить расходомер, установленный в обратной т/магистрали. |
Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.
В библиотека подобная очередь задач есть, но она адаптирована под модуль 06М, т.к. описаны входные каналы для величин температура и давление хол.источника.
При желании программу можно скорректировать и изменить тип модуля под исполнение 05М |
Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.
Так как Вы пишите что учет у Вас технологический и Вы хотите вести учет по одному расходомеру, то можно использовать "закрытую схему" (один расходомер), в таком случае Вам подойдет библиотечное решение "2тр отопления - Схема 5.2 (закрытая)"
Цитата:
|
Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.
Цитата:
Цитата:
|
Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.
Извиняюсь, не пересмотрел первое сообщение.
В таком случае подойдет прошивка из библиотеки (2тр отопления и подпитка - теплоисточник - схема 3_1 "закрытая") для ТЭКОН-19 исп. 06М Цитата:
|
Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|