В работе Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

Здравствуйте.
Выполните подключение к контроллеру, загрузите очередь задач.
Изменения условно постоянных величин происходит непосредственно в алгоритме расчета расхода. Выбираем требуемый параметр - в ячейку напротив параметра указываем значение которое хотите записать, вводим его и нажимаем внизу меню кнопку запись.
В меню выведено отображение параметров, запрограммированных для индикации на экран.



Цитата:
Сообщение от Igor Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
На заводе 4 ТЭКОН-19 05М исполнения.
Прошли пусконаладочные работы. все как бы работает.
Необходимо изменить плотность газа в контроллере ТЭКОН19....
есть программа ТП20 ...есть база данных с диска BD-Т20 (папки Alg, Mod, Task,User).
Тэконы для учета природного газа.
Подключение к ТЭКОНУ по адаптеру Т20RS232-USB осуществляется отлично.
Считываем параметры для расчета...(0301, 0307 и др.)------отлично
Считываем основное меню - (имеются параметры 807C, 8004....8074, 0404, 0402, 0408, 805D и др.
На дисплее ТЭКОНА в меню вижу плотность (0,792) а через Телепорт такие данные в под параметром 8074 не отображаются. (пишет отсутствует в списке параметров модуля.)
Газ на днях подавать должны а как эту плотность поменять неизвестно!????
Подскажите пожалуйста что не так делаем!!!!!?
Вложение 151
Вложение 152)
operation вне форума  
Старый 13.04.2017, 11:01   #2
Igor
Новичок
 
Аватар для Igor
 
Адрес: Саратов
Сообщений: 15
Post Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Выполните подключение к контроллеру, загрузите очередь задач.
Изменения условно постоянных величин происходит непосредственно в алгоритме расчета расхода. Выбираем требуемый параметр - в ячейку напротив параметра указываем значение которое хотите записать, вводим его и нажимаем внизу меню кнопку запись.
В меню выведено отображение параметров, запрограммированных для индикации на экран.
Как загрузить эту очередь задач????...ума не приложу....невижу такого пункта нигде((((
Igor вне форума  
Старый 13.04.2017, 11:04   #3
Igor
Новичок
 
Аватар для Igor
 
Адрес: Саратов
Сообщений: 15
Post Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

22223.jpg
и где же тут очередь задач....???

На фото сверху вижу что есть такие параметры...но подскажите как их открыть?
Igor вне форума  
Старый 13.04.2017, 11:21   #4
Igor
Новичок
 
Аватар для Igor
 
Адрес: Саратов
Сообщений: 15
Cool Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

Или что-то делаем не так....или одно из двух

Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
какие требовательные поставщики газа стали. недалек тот день, когда потребуют от потребителей повсеместной установки контроллеров, позволяющих осуществлять удаленную, централизованную коррекцию параметров газа)
У нас такой день начало июня)))
Требуют закупать ИСКРУ и адаптеры для картинки диспетчерам + удаленно изменять плотность газа раз-два в неделю...(поставщики газа требуют)
Igor вне форума  
Старый 13.04.2017, 13:44   #5
Igor
Новичок
 
Аватар для Igor
 
Адрес: Саратов
Сообщений: 15
Exclamation Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

Ураааа!! Нашли где очередь задач считывается!
К сожалению никакого руководства по конфигурации не нашли путевой.

Единственная проблема ради чего все вершилось - нашли параметры в 0С - Плотность газа.....
Необходимо установить 0,670 кг/м3....при считывании значения отображается 0,814..
Изменяю на необходимую 0,670...Записать....- Записано!
Прочитать...и тут видим снова 0,814 кг/м3.

Получается она расчетная величина...плотномеров то нет на заводе...
Каким образов на других заводах меняют данную величину поделитесь кто знает пожалуйста???

Необходимо менять плотность газа, которая почему-то не меняется на заданную нам величину?!
Igor вне форума  
Старый 14.04.2017, 10:20   #6
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 315
По умолчанию Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

Цитата:
Сообщение от Igor Посмотреть сообщение
Ураааа!! Нашли где очередь задач считывается!
К сожалению никакого руководства по конфигурации не нашли путевой.
Единственная проблема ради чего все вершилось - нашли параметры в 0С - Плотность газа.....
Необходимо установить 0,670 кг/м3....при считывании значения отображается 0,814..
Изменяю на необходимую 0,670...Записать....- Записано!
Прочитать...и тут видим снова 0,814 кг/м3.
Получается она расчетная величина...плотномеров то нет на заводе...
Каким образов на других заводах меняют данную величину поделитесь кто знает пожалуйста???
Необходимо менять плотность газа, которая почему-то не меняется на заданную нам величину?!
плотномеров нет ни у кого) у вас текон случаем не запаролен?
Василий вне форума  
Старый 14.04.2017, 10:50   #7
Igor
Новичок
 
Аватар для Igor
 
Адрес: Саратов
Сообщений: 15
Exclamation Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

Пароля нет. Тэконов 4 шт. и у всех так ...
почему отличие от картинок скриншотов все же есть которые у меня в меню и представленные выше.

Необходимые параметры в двух областях 0С (азот и СО2 - они меняются) и 1С (плотность стандартная - после изменения возвращается)
Вычислил что на плотность оказывают параметры находящиеся в 0С (меняли азот и СО2 - показания плотности сразу менялись).
Также у нас почему то - 1С Расч расх газа с задаными харрактеристика мощн датч расхода...
хотя мне говорили что закупались как природный газ.....хм..вот это странно то.

Может у кого тоже так??? Как плотность изменяете???
1.jpg
2.jpg
Igor вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Проблема после замены БП Васили1 Контроллеры ТЭКОН 3 01.08.2016 15:12
Проблема с GSM-модемами Wavecom WMOD2 и SIEMENS MC35i. sub_zero_0 Настройка 3 04.05.2010 08:23
какова относительная погрешность отсчета времени в ТЭКОНе? Dmitriy Контроллеры ТЭКОН 4 18.07.2008 13:54
Восстановление работоспособности ПО kimbox Программное Обеспечение 5 01.04.2008 15:12
Проблема с опросом ТЭКОН-17 Bear Программное Обеспечение 1 20.06.2007 09:17


Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.17
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.09043 секунды с 12 запросами