Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.08.2016, 12:17   #1
Dandare
Новичок
 
Аватар для Dandare
 
Адрес: Россия
Сообщений: 4
По умолчанию Re: УСП-78 Modbus

Цитата:
Сообщение от Dmitriy Посмотреть сообщение
Добрый день! Вы пробовали в программе УСП-78 проводить тест связи по Modbus?
Здравствуйте.
Адресацию регистров сменил.
Тест связи по Modbus пробовал, выдает "Несовпадение CRC16 в ответе (код ошибки 2)" , см. вложение. Что-то я не так делаю?
Изображения
Тип файла: jpg настройки.jpg (105.6 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg adr2_4_6_8.jpg (68.0 Кб, 45 просмотров)
Dandare вне форума  
Старый 30.08.2016, 15:46   #2
daggets
Новичок
 
Аватар для daggets
 
Адрес: Махачкала
Сообщений: 25
Smile Re: УСП-78 Modbus

Цитата:
Сообщение от Dandare Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Адресацию регистров сменил.
Тест связи по Modbus пробовал, выдает "Несовпадение CRC16 в ответе (код ошибки 2)" , см. вложение. Что-то я не так делаю?
1. Какого исполнения УСП.
2. По какому интерфейсу вы его опрашиваете.

Подобного рода ошибка возникает, когда ModBus "сидит" на RS485 интерфейсе а ты его опрашиваешь RS232 интерфейсом и наоборот.
daggets вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 1.x.x
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05401 секунды с 11 запросами