Старый 14.01.2016, 12:11   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Тэкон-19 давление газа

Цитата:
Сообщение от alexx7511 Посмотреть сообщение
Читаю РЭ на Т-19 Т10.00.60 РЭ. Таблица 2.6 – Диапазоны измеряемых параметров среды, давление природного газа от 0,1 до 5,0 МПа.
Т.е. при давлении 0,5 кгс/см2 измерения невозможны?
Или я что-то недопонял? Чем вызваны эти ограничения?
И по воде то же самое.
Добрый день.
Алгоритм расчета сертифицирован в этом диапазоне.
И согласно таблице 2.6 - Давление природного газа от 0,1 до 12,0 МПа (Если расходомер ИРВИС -К-300 - то максимальное давление 7,5 МПа).
Если Вас интересуют другие диапазоны измеряемого давления, можете связаться с нами по телефону или написать запрос на почту operation@kreit.ru.
Спасибо.
operation вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новости ТЭКОН-19 & Новые правила учёта тепловой энергии Aleksandr Контроллеры ТЭКОН 0 13.05.2015 08:14
датчик давления текон 19 Александрзеленый Датчики, первичные преобразователи 3 14.02.2013 07:58
ТЭКОН-19. Измерения расхода дизеля и природного газа. freshgrape Контроллеры ТЭКОН 2 06.10.2011 12:43
Чтение среза часового архива lers Программное Обеспечение 6 12.02.2010 12:11


Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.9
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06815 секунды с 11 запросами