Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 23.07.2014, 18:43   #1
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Алгоритмический отказ

Насчет Рабс=0.9 вопрос хороший! На неизвестной очереди с неизвестными параметрами объяснить одно из значений.... Способностями телепата не обладаю. О нечитаемых изображениях я сегодня уже писал.
По отказам могу предположить следующее. Раз в состоянии отказов система указывает "неверный параметр", то, видимо, у Вас испорчен номер параметра в одной из задач очереди, например, равен FFFF или что-то подобное. Попробуйте перезаписать очередь заново.
Возможно еще, в жесткой задаче "общие настройки" неправильно дана ссылка на параметры атмосферного давления и Тхи (хотя Тхи для газа и не нужно, номер его параметра проверяется).
В крайнем случае можете прислать считанные с прибора очередь и значения всех параметров (файлы *.tsk и *.prm) мне на почту gae@kreit.ru. Попробую посмотреть.

Последний раз редактировалось gae; 23.07.2014 в 18:53.
gae вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Алгоритм вкл/откл оборудования Василий Настройка 2 10.12.2014 20:02
Алгоритмы мин и макс в Dialog19 Ruric Программное Обеспечение 9 07.03.2014 11:46
Подключение массомера promas F80 к контроллеру текон-19 Renat Датчики, первичные преобразователи 1 27.09.2013 13:59