Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 23.07.2014, 12:45   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Алгоритмический отказ

К сожалению, прочитать что-либо на Ваших "микроснимках" невозможно, при попытке увеличения всё просто расплывается.
Про алгоритмический отказ внимательно почитайте пункты 3.6, 9.1.6, 9.1.7 документа "Алгоритмы расчета ТЭКОН-19" на нашем сайте, вот ссылка http://kreit.ru/cont/i/documents/t19alg.pdf. Затем сравните Ваши настройки и текущие значения параметров с границами применения метода.
gae вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Алгоритм вкл/откл оборудования Василий Настройка 2 10.12.2014 20:02
Алгоритмы мин и макс в Dialog19 Ruric Программное Обеспечение 9 07.03.2014 11:46
Подключение массомера promas F80 к контроллеру текон-19 Renat Датчики, первичные преобразователи 1 27.09.2013 13:59