По умолчанию Re: Перегретый_пар

Возможно, у Вас просто не установлен признак необходимости использования алгоритмического отказа в формировании исправной/неисправной работы.
Просмотрите Вашу очередь задач, найдите задачу расчета расхода пара, а ней выходной параметр "алгоритмический отказ", запомните его.
Найдите задачу "объединение 32 бит", стоящую перед расчетом Тиспр/Тнеиспр, просмотрите, есть ли среди ее входных параметров указанный выше параметр.
Если есть, взгляните значение настроечного параметра "маска просмотра". Чтобы входной параметр с номером N=0..31 участвовал в формировании отказа, в бите маски с номером N должна стоять единичка. Байты маски нумеруются слева направо и содержат биты: 0..7, 8..15, 16..23, 24..31. Внутри каждого байта нумерация бит справа налево: младший справа, старший слева. Если бит не установлен, программой Телепорт установите его.
Если же бит установлен, но время неисправной работы не формируется, или параметр алгоритмического отказа вообще не используется в расчете, пришлите мне на почту gae@kreit.ru Вашу очередь вместе со значениями параметров, считанную с прибора программой Телепорт (файлы .tsk и обязательно .prm). Кроме того, прошу сообщить заводской номер прибора, его модификацию (просто ТЭКОН-19 или ТЭКОН-19М) и версию программного обеспечения. В очень старых версиях самогО ТЭКОН-19 и алгоритмов расчета расхода пара признака алгоритмического отказа по пару вообще было.
Всё написанное относится только к перепадному методу расчета расхода. К сожалению, при использовании числоимпульсных и частотных датчиков кривая насыщения пока в библиотеке не контролируется.

Последний раз редактировалось gae; 27.11.2013 в 09:35.
gae вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ТЭКОН-19 Печать архивов через ПК emis-rt Контроллеры ТЭКОН 12 24.05.2013 08:42
Настройка ТЭКОН 19-02 перегретый пар qwer Настройка 3 28.10.2010 12:47
Передача данных по радиомодему SergeiD Интерфейсы, построение сетей 3 29.10.2009 11:16


Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.16
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07141 секунды с 11 запросами