По умолчанию Re: Не записать некотрые параметры В Тэкон-19 5М

1. Вышлите свою очередь задач, например, на мою почту gae@kreit.ru, посмотрим, что за очередь.
Одновременно сообщите значения всех параметров настройки в алгоритме частотного датчика 0193.
2. Если Вы использовали "старую" очередь, не включенную в библиотеку, то ситуация может быть следующей. В одной из таких очередей было разрешено суммирование числоимпульсного и частотного датчиков, причем на самом деле использовался один из них. Если реальный датчик Вы используете как числоимпульсный, а не частотный, проверьте настройки неиспользуемого частотного датчика в алгоритме 0193 в очереди. В частности, ОБЯЗАТЕЛЬНО назначьте РАЗНЫЕ значения Fmin и Fmax в нем, любые значения, например, 0 и 1. Значения расходов для этих частот можно назначить любые, например, оба нулевых. Неиспользуемый алгоритм работает все равно, при равных частотах Fmin и Fmax получается деление на нуль, и выход алгоритма становится неопределенным.
Если используете частотный выход ТИРЭС, занесите правильные значения всех параметров в алгоритм 0193.
gae вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.17
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05111 секунды с 10 запросами