Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.05.2006, 16:16   #6
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию ТЭКОН и Modbus

По аппаратной совместимости могу ответить следующее.
MVI56-HART - однозначно нет, т.к. связь по HART-интерфейсу с УСП-76 невозможна.
УСП-76 с внешней системой общается по RS-232 / RS-485, а физический уровень HART (т.е. частотная манипуляция 1200/2200 Гц, наложенная на токовый сигнал 4-20мА)в нем отсутствует.

Относительно модуля MVI-56.
Аппаратных проблем, скорее всего не будет, если у него есть стандартный RS-232 или RS-485. Судя по документации на него (смотрел User manual MVI-56-MCM) - так и есть. О совместимости с программной точки зрения (поддержки MODBUS) ответить можно только хорошо зная этот модуль и изучив УСП-76.
Какие функции MODBUS и каким образом поддерживает УСП - информация об этом есть в РЭ на УСП.

И вы не уточнили какой ТЭКОН. Для ТЭКОН-10, -17 УСП называется УСП-76.
Для ТЭКОН-19 (у него шина CAN-BUS) это УСП-78.
Andrew вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ТЭКОН-19, подключение через шлюз Modbus-CAN VADR Контроллеры ТЭКОН 1 12.12.2011 09:25


Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5 Beta
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07670 секунды с 11 запросами