По умолчанию Re: К-104 MODBUS-TCP ТЭКОН-19

Добрый день,
код ошибки 2, может приходить, если неправильно запрограммирован К-104, т.е. в ТЭКОНе нет такого номера параметра, который назначен на адрес 0002, или нет связи с ТЭКОНом (т.е. нет ответа от ТЭКОНа), или длина параметра, назначенного на адрес 0002 не равна 4.
Прочитать конфигурацию К-104 можно программой config_k104_modbus.exe, которая должна быть на диске, поставляемом с прибором, или ее можно взять на сайте а разделе Программы/ Config_К-104_К-105+Modbus.
Порт программируется при настройке, по умолчанию он равен 51960.

Последний раз редактировалось Alla; 28.11.2012 в 08:11.
 
 

Метки
k-104, modbus, тэкон-19, tcp


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Контроллер К-104 Незарегистрированный Интерфейсы, построение сетей 26 12.12.2012 22:30
ТЭКОН-19 -> Modbus RTU Интерфейсы, построение сетей 1 24.01.2012 14:35
ТЭКОН-19, подключение через шлюз Modbus-CAN VADR Контроллеры ТЭКОН 1 12.12.2011 09:25
OPC-клиент/сервер ТЭКОН подвешивает К-104 Magister Программное Обеспечение 1 08.09.2011 13:32
ТЭКОН и Modbus coustou Контроллеры ТЭКОН 8 29.05.2006 06:01


Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05885 секунды с 11 запросами