Добрый день.
С терминалами типа SE возникали определенные
трудности (и не только у нас, и не только с
нашими приборами). Точно сказать не могу, но
там есть какая-то своя специфика. Мы эти
терминалы не применяем, поэтому развернутого
ответа Вам не дам. Был единственный опыт
(тоже кому-то помогали по просьбе), - как мне
помнится все получилось, но не все гладко
работает.
Требования по прграммированию изложены
в РЭ на ТЭКОН.
Основное.
- эхо выключено
- цифровой ответ модема
- автоподнятие трубы (автоответ)
- фиксированная скорость передачи и
формат кадра 8,1,n по старту (рестарту)
- игнорирование управлением потока
- переход в командный режим с опусканим
трубы (сбросом соединения) по DTR
- все IP стеки отключены (обмен идет
по CSD)
- все сообщения о текущей регистрации
и состоянии сети отключены
В ТЭКОНе строка инициализации ATZ и
настройка на режим Hayes/gsm - modem.
Скорости по портам в ТЭКОНе и модеме
должны соответствовать. (мы обычно
ставим 9600 или 19200)
Рекомендуем использовать протокол FT1.2
без расчета CRC.
З.Ы. Какой прогой предполагается обмениваться ?