Тэкон 17Т и GSM терминал
Пытаемся подключить GSM-модем к Тэкону.
Какие настройки нужно производить в Тэконе 17 и GSM-модеме типа GM29 Sony Ericsson для удаленного доступа по сети сотовой связи? Поделитесь опытом, пожалуйста. |
Тэкон 17Т и GSM терминал
Добрый день.
С терминалами типа SE возникали определенные трудности (и не только у нас, и не только с нашими приборами). Точно сказать не могу, но там есть какая-то своя специфика. Мы эти терминалы не применяем, поэтому развернутого ответа Вам не дам. Был единственный опыт (тоже кому-то помогали по просьбе), - как мне помнится все получилось, но не все гладко работает. Требования по прграммированию изложены в РЭ на ТЭКОН. Основное. - эхо выключено - цифровой ответ модема - автоподнятие трубы (автоответ) - фиксированная скорость передачи и формат кадра 8,1,n по старту (рестарту) - игнорирование управлением потока - переход в командный режим с опусканим трубы (сбросом соединения) по DTR - все IP стеки отключены (обмен идет по CSD) - все сообщения о текущей регистрации и состоянии сети отключены В ТЭКОНе строка инициализации ATZ и настройка на режим Hayes/gsm - modem. Скорости по портам в ТЭКОНе и модеме должны соответствовать. (мы обычно ставим 9600 или 19200) Рекомендуем использовать протокол FT1.2 без расчета CRC. З.Ы. Какой прогой предполагается обмениваться ? |
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot