По умолчанию Тэкон-17 в составе Метран-400

Vgleo, Аппаратура ТЭКОН при отсутствии имульсов не позволяет определить причину этого - обрыв линии (аппаратно не контролируется) или реальное отсутствие расхода. Однако при необходимости, посмотрите п. 6.2.1.3 РЭ. Если Вы твердо знаете, что в какой-то период расхода не будет, а установка в принципе обслуживаемая, т.е. там есть люди, поставьте где-то тумблер, сигнал от которого заведите на ТЭКОН, на отдельный вход, описанный в разрядах CD дополнительного описателя датчика. Константу замены при обрыве сделайте ненулевую. Дальше будет так:
- тублер выключен, расхода нет в течение часа - сработает контроль по обрыву, запишется константа замены при обрыве.
- тумблер включен - датчик не работает, за час в нем ничего не накопится, в конце будет нуль.
Ну, тумблером надо управлять вручную, накрыть его каким-нибудь колпаком с пломбой, если расход считается коммерческий.
Аналогичный механизм есть при настройке трубопроводов, почитайте о нем в РЭ.
Других способов решить Вашу проблему на уровне ТЭКОН нет.
gae вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.04878 секунды с 10 запросами