Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 09.06.2005, 13:18   #1
CTPEJIoK
Гость
 
Аватар для CTPEJIoK
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ

Есть ТЭКОН 10, есть плата МПИ 20 есть схема распайки этой платы (какой вывод что означает и где перемычки) но нет подключения к преобразователю, преобразователь ИРПС-RS232
 
Старый 09.06.2005, 13:48   #2
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ

Добрый день.
Зачем же было на Е1 -то ломиться.
Сразу бы к нам.
Добро пожаловать, как говорится :-)
Konst вне форума  
Старый 09.06.2005, 13:53   #3
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ

Схемы на самом деле есть. Все должно быть
описано в РЭ. Но если нет, сейчас в кратце опишу.

Значит на модуле МПИ-20. Нумерация справа налево.
1,2 - питание +24В.
3 - выход генератора тока ?1 - ГТ1 +
4 - выход генератора тока ?2 - ГТ2 +
5 - втекающий ток приемника RxD -
6 - вытекающий ток приемника RxD +
7 - втекающий ток передатчика TxD -
8 - вытекающий ток передатчика TxD +

9-12 сединены внутри - питание -24В
Konst вне форума  
Старый 09.06.2005, 14:01   #4
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ

Преобразователь МПИ 20.

В самом простом варианте.

25 - втекающий ток приемника RxD -
19 - вытекающий ток приемника RxD +

11 - втекающий ток передатчика TxD -
9 - вытекающий ток передатчика TxD +

А дальше перекрещивай пары на ТЭКОНе и
преобразователе и все будет работать.

Т.е.

1,2 - питание
3 - 5 перемычка
6 - -------------> 11
9 - -------------> 9
4 - 7 перемычка
8 - -------------> 25
10 - -------------> 19
11,12 - питание -24В.

Это только одна из множества возможных
схем подключения.(четырех проводная)
Удачи.
Konst вне форума  
Старый 09.06.2005, 14:04   #5
CTPEJIoK
Гость
 
Аватар для CTPEJIoK
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ

Эти схемы у меня есть и при подключении по 2х проводной схеме указаны следующие перемычки :
3-4-5 и 8-9-10-11 также питание от БП4 идет + на 1 клемму а - на 12 далее идут 2 проводника 6 и 7 на преобразователь, вот распайка преобразователя:
9 Tx+
11 Tx-
12 -U
13 -U
15 +U
17 +ГТ1
18 +ГТ2
19 Rx+
25 Rx-
У меня следующая схема распайки :
перемычки на МПИ 20 как указано выше
МПИ --> преобразователь
7 --> 19
6 --> 11
на преобразователе перемычка 25-9
Все ли правильно спаяно? Я не электрик поэтому не очень хорошо в этом разбираюсь
Если все правильно собрано то не подскажете настройку программы Dialog-TEKON
 
Старый 09.06.2005, 14:17   #6
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ

Тогда давайте попорядку.
Я понл Вы изучаете РЭ Т10.00.41 на Т17.

Если Вы правильно смотрите мануалы,
то между 3 и 4 стоит пунктир.
Это говорит о том что можно использовать
любой из ГТ, а не оба сразу.
Просто если изображать все допустимые
кобинации то получатся факториалы и не хватит
книжки. :-)
Konst вне форума  
Старый 09.06.2005, 14:19   #7
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ

Стукнись 117339329.
Вопросов-то на самом деле поболе будет
Konst вне форума  
Старый 09.06.2005, 14:20   #8
CTPEJIoK
Гость
 
Аватар для CTPEJIoK
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ

Ясно Тогда я попробую выполнить подключение по вашей схеме, да там пунктиры но больше ничего не написано...ну так как я не электрик я все и пунктиры и не пунктиры выполнил в перемычках....может их пока просто срезать ?
ТЕКОН 10
 
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 Finalka
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06803 секунды с 12 запросами