Старый 24.03.2011, 11:39   #2
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Тэкон-17 и Взлет ЭРСВ 410Л

Добрый день.

Проверть установку перемычек типа выхода на самом Взлете.
Часто для поверки их устанавливают в "активное" состояние.
С такими установками работать не будет.

Т.к. "Взлеты" пришли с поверки естественно напрашивается
вопрос - А раньше они работали с этим ТЭКОНом ?.