здравствуйте.

первый вопрос по подключению тэкон 17 к пк помощью rs232. используется стандартный кабель, который работает с другими тэконами. в приборе установлены 01:48 и 09:60 на основном и интерфейсном. в диалоге ft1.2 не расчитывается и скорость 9600. пробовали сбрасывать батарею, результата нет.

взяли другой прибор в нем rs485 пробовали через конвертер. также не идет ничего.

номера приборов 7466 и 7467

Александр.
 
Старый 11.03.2013, 17:04   #2
cenz
Гость
 
Аватар для cenz
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: rs232 и rs485 проблемы

Всем спасибо, проблему решили. Прибор с rs232 оказался мертвым, отправляем на завод)

По 485, может кому поможет.
Мы использовали ADAM-4520, выставили скорость 19200. В диалоге также выставили 19200, режим ft1.2, crc не обрабатывается.

Основные проблемы как оказывается в настройке тэкон.
Джампер TERM должен быть установлен. Клема 3 (тэкон) - DATA+ (ADAM), клема 4 (тэкон) - DATA- (ADAM). Никакого дополнительного питания плате с 485 не нужно.
Что касается программной части. Тэкон в режим репрограммации, констаны пользователя - рпзу->буфер->Вв. Заходим в настройку->константы пользователя->обмен по сети->основной канал (если плата с 485 находится третьей слева) и интерфейсный модуль (если она во втором ряду)->номер выставляем в 01:С8 частоту в 19:20. Выходим снова в репрограммацию-константы-буфер->рпзу->Вв. Тэкон пускаем в работу (меню управление) и кратковременный вкл/выкл.

Всем успехов, надеюсь больше проблем не возникнет ниукого.
 
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы программирования Nik Настройка 5 18.09.2012 21:09
Тэкон-19: подключение по RS485 kuzovakher Контроллеры ТЭКОН 1 07.06.2011 12:49
Проблемы с программой TEST Yruy Программное Обеспечение 20 07.09.2010 15:54
Тэкон 17 на RS485 Larisa Программное Обеспечение 2 02.08.2007 12:45
Как подключить РС через RS232? mnugsm Контроллеры ТЭКОН 6 31.01.2007 10:16