Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 21.01.2008, 10:34   #1
Edward
Новичок
 
Аватар для Edward
 
Сообщений: 11
По умолчанию Наличие дискретных входов?

Необходимо реализовать систему энергоучета, для чего ТЭКОН-19 подходит благодаря наличию импульсных входов.

Так же необходимо реализовать телесигнализацию о состоянии маслянных выключателей на подстанции.Для этого необходимо от 5 до 15 дискретных входов на подстанцию.
Возможно ли реализовать эту задачу использую Тэкон-19 или придеться использовать контроллеры других производителей? Возможно фирма Крейт производит подобные контроллеры с Can-шиной?
Edward вне форума  
Старый 21.01.2008, 12:12   #2
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Наличие дискретных входов?

Импульсные и дискретные входы в ТЭКОН-19 это одно и то же.
По этим входам измеряются 3 величины одновременно:
1) количество импульсов;
2) частота 0-1000 Гц;
3) состояние входа 0/1.
Поэтому их называют по-разному - и импульсными (они же числоимпульсные), и частотными, и дискретными.

Количество входов - зависит от исполнения, максимальное число ( дискретных входов - в исполнениях ТЭКОН-19-04 и -12.
Можно ставить несколько ТЭКОН-19, объединив их через CAN, и увеличивать общее число входов в системе.
Исполнение -04 - полнофункциональный контроллер с дисплеем, с полным набором функций расчета, накопления, архивирования и т.д., -12 - простой измеритель с CAN, без "продвинутых" функций.

См.:
<A HREF="http://kreit.ru/templates/products.php?pid=41&id1=180&id2=181&id3=182&rub=0" TARGET="_blank">Описание ТЭКОН-19 на сайте</A>
<A HREF="http://kreit.ru/templates/products.php?pid=41&id1=180&id2=181&id3=182&rub=1" TARGET="_blank">Исполнения ТЭКОН-19</A>
Andrew вне форума  
Старый 27.02.2008, 13:27   #3
Edward
Новичок
 
Аватар для Edward
 
Сообщений: 11
По умолчанию Наличие дискретных входов?

Есть сомнения как построить структуру технических средств системы на Тэконах. Давайте рассмотрим пример.
Предположим надо измерять расход электроэнергии 10-ти электросчетчиков с импульсными выходами и состояние 10-ти масляных выключателей (10 дискретных сигналов).
Напрашивается структура:
- Тэкон-19 исп. 04 (заводим на него 8 электросчетчиков);
- Текона исп. 12 (заводим оставшиеся два электросчетчика и 6 дискретных сигналов);
- Текона исп. 12 (оставшиеся 4 дискретных сигналов и 4 входа остаются в резерве).

И здесь у меня возникают опасения по использованию Тэкона-19 исп .12.
В РЭ написано про этот модуль &quot;Без загрузки, только измерение частоты и количества импульсов&quot;.

Вопрос 1.
Я верно понимаю, что Тэкона-19 исп .12.накапливает количество импульсов на каждом счетном входе, затем это значение может быть прочитано модулем Тэкон -19 исп. 4 и использоваться алгоритмом 'Накопление интегрального значения количества электроэнергии по количеству импульсов, полученному от счетчика с числоимпульсным выходом, по одно- и двухтарифной схемам'?

Вопрос 2.
Я верно понимаю, что Тэкона-19 исп .12. может фиксироватьсостояние дискретного сигнала, затем это значение может быть прочитано модулем Тэкон -19 исп. 4 и использоваться алгоритмом 'Телесигнализация (изменение битовых параметров)'?

Если ответ на вопросы 1 и 2 -да, то возникает Вопрос3.
В РЭ на Тэкон-19 в таблице 2.2 сказано, что алгоритмы 'Накопление интегрального значения количества электроэнергии по количеству импульсов, полученному от счетчика с число импульсным выходом, по одно- и двухтарифной схемам' и 'Телесигнализация (изменение битовых параметров)' могут быть использованы в Тэконе не более 8 раз. В моем же примере структуры технических средств получается эти алгоритмы будет использован 20 раз. Так можно? Где правда?

Вопрос 4.
Если все же предложенная структура технических средств жизнеспособна, то архивирование информации с Тэконов исп. 12 будет производиться в памяти Тэкона исп. 4. Тут я опасаюсь, что памяти Тэкона исп.04 может не хватить для хранения всех архивов. Можно ли это предварительно оценить?
Edward вне форума  
Старый 28.02.2008, 16:24   #4
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Наличие дискретных входов?

1.Что значит &quot;где правда&quot;? Правда в РЭ, там ошибок пока не вывлено, и больше 8 алгоритмов накопления в одном ТЭКОН не рекомендуем. Алгоритм телесигнализации позволяет собрать в кучу до 32 битовых сигналов, а у Вас их всего 10, так что грузить его &quot;10 раз&quot; и не надо, достаточно одного, а может, и вообще не надо (см. ниже)
2.Вывод напрашивается сам собой - не один Т19-04 и два Т19-12, а два Т19-04 и один Т19-12. Распределение задач по двум Т19-04 - как Вам удобно. Например, один Т19-04 считает только электричество по своим 8 входам и архивирует его. Второй - считает электричество по двум своим входам, архивирует его, собирает данные для телесигнализации с 6 остальных своих входов и четырех входов Т19-12.
3.Только Вы знаете, какие архивы (часовые, суточные, месячные, интервальные, 30-минутные) и сколько их необходимо для Вашей задачи. Объем памяти, требуемый для любого алгоритма, в том числе и для архивов, приведен в таблице Б.2 РЭ. Общий объем оперативной памяти (ХОЗУ) ТЭКОН, выделяемый пользователям, равен 512000 байт. Вот и подсчитайте свои потребности и возможности ТЭКОН. Пока жалоб на нехватку памяти при разумном подходе к проектированию не было.
3. Кстати, о телесигнализации. Если Вам на диспетчерском пункте надо просто знать состояние Ваших выключателей, в принципе можно и не загружать в Т19-04 задачу телесигнализации. Для каждого сигнала в ТЭКОН есть параметр &quot;состояние входа&quot;, которые Ваша диспетчерская ЭВМ может сама просто периодически считывать по отдельности. Хотя, конечно, с телесигнализацией ЭВМ удобнее, все сигналы считываются за один раз, а не за 10.
gae вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 1.x.x
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06527 секунды с 9 запросами