Наличие дискретных входов?
Необходимо реализовать систему энергоучета, для чего ТЭКОН-19 подходит благодаря наличию импульсных входов.
Так же необходимо реализовать телесигнализацию о состоянии маслянных выключателей на подстанции.Для этого необходимо от 5 до 15 дискретных входов на подстанцию. Возможно ли реализовать эту задачу использую Тэкон-19 или придеться использовать контроллеры других производителей? Возможно фирма Крейт производит подобные контроллеры с Can-шиной? |
Наличие дискретных входов?
Импульсные и дискретные входы в ТЭКОН-19 это одно и то же.
По этим входам измеряются 3 величины одновременно: 1) количество импульсов; 2) частота 0-1000 Гц; 3) состояние входа 0/1. Поэтому их называют по-разному - и импульсными (они же числоимпульсные), и частотными, и дискретными. Количество входов - зависит от исполнения, максимальное число (8) дискретных входов - в исполнениях ТЭКОН-19-04 и -12. Можно ставить несколько ТЭКОН-19, объединив их через CAN, и увеличивать общее число входов в системе. Исполнение -04 - полнофункциональный контроллер с дисплеем, с полным набором функций расчета, накопления, архивирования и т.д., -12 - простой измеритель с CAN, без "продвинутых" функций. См.: <A HREF="http://kreit.ru/templates/products.php?pid=41&id1=180&id2=181&id3=182&rub=0" TARGET="_blank">Описание ТЭКОН-19 на сайте</A> <A HREF="http://kreit.ru/templates/products.php?pid=41&id1=180&id2=181&id3=182&rub=1" TARGET="_blank">Исполнения ТЭКОН-19</A> |
Наличие дискретных входов?
Есть сомнения как построить структуру технических средств системы на Тэконах. Давайте рассмотрим пример.
Предположим надо измерять расход электроэнергии 10-ти электросчетчиков с импульсными выходами и состояние 10-ти масляных выключателей (10 дискретных сигналов). Напрашивается структура: - Тэкон-19 исп. 04 (заводим на него 8 электросчетчиков); - Текона исп. 12 (заводим оставшиеся два электросчетчика и 6 дискретных сигналов); - Текона исп. 12 (оставшиеся 4 дискретных сигналов и 4 входа остаются в резерве). И здесь у меня возникают опасения по использованию Тэкона-19 исп .12. В РЭ написано про этот модуль "Без загрузки, только измерение частоты и количества импульсов". Вопрос 1. Я верно понимаю, что Тэкона-19 исп .12.накапливает количество импульсов на каждом счетном входе, затем это значение может быть прочитано модулем Тэкон -19 исп. 4 и использоваться алгоритмом 'Накопление интегрального значения количества электроэнергии по количеству импульсов, полученному от счетчика с числоимпульсным выходом, по одно- и двухтарифной схемам'? Вопрос 2. Я верно понимаю, что Тэкона-19 исп .12. может фиксироватьсостояние дискретного сигнала, затем это значение может быть прочитано модулем Тэкон -19 исп. 4 и использоваться алгоритмом 'Телесигнализация (изменение битовых параметров)'? Если ответ на вопросы 1 и 2 -да, то возникает Вопрос3. В РЭ на Тэкон-19 в таблице 2.2 сказано, что алгоритмы 'Накопление интегрального значения количества электроэнергии по количеству импульсов, полученному от счетчика с число импульсным выходом, по одно- и двухтарифной схемам' и 'Телесигнализация (изменение битовых параметров)' могут быть использованы в Тэконе не более 8 раз. В моем же примере структуры технических средств получается эти алгоритмы будет использован 20 раз. Так можно? Где правда? Вопрос 4. Если все же предложенная структура технических средств жизнеспособна, то архивирование информации с Тэконов исп. 12 будет производиться в памяти Тэкона исп. 4. Тут я опасаюсь, что памяти Тэкона исп.04 может не хватить для хранения всех архивов. Можно ли это предварительно оценить? |
Наличие дискретных входов?
1.Что значит "где правда"? Правда в РЭ, там ошибок пока не вывлено, и больше 8 алгоритмов накопления в одном ТЭКОН не рекомендуем. Алгоритм телесигнализации позволяет собрать в кучу до 32 битовых сигналов, а у Вас их всего 10, так что грузить его "10 раз" и не надо, достаточно одного, а может, и вообще не надо (см. ниже)
2.Вывод напрашивается сам собой - не один Т19-04 и два Т19-12, а два Т19-04 и один Т19-12. Распределение задач по двум Т19-04 - как Вам удобно. Например, один Т19-04 считает только электричество по своим 8 входам и архивирует его. Второй - считает электричество по двум своим входам, архивирует его, собирает данные для телесигнализации с 6 остальных своих входов и четырех входов Т19-12. 3.Только Вы знаете, какие архивы (часовые, суточные, месячные, интервальные, 30-минутные) и сколько их необходимо для Вашей задачи. Объем памяти, требуемый для любого алгоритма, в том числе и для архивов, приведен в таблице Б.2 РЭ. Общий объем оперативной памяти (ХОЗУ) ТЭКОН, выделяемый пользователям, равен 512000 байт. Вот и подсчитайте свои потребности и возможности ТЭКОН. Пока жалоб на нехватку памяти при разумном подходе к проектированию не было. 3. Кстати, о телесигнализации. Если Вам на диспетчерском пункте надо просто знать состояние Ваших выключателей, в принципе можно и не загружать в Т19-04 задачу телесигнализации. Для каждого сигнала в ТЭКОН есть параметр "состояние входа", которые Ваша диспетчерская ЭВМ может сама просто периодически считывать по отдельности. Хотя, конечно, с телесигнализацией ЭВМ удобнее, все сигналы считываются за один раз, а не за 10. |