Старый 24.09.2010, 15:34   #51
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Ethernet AE-67

Andrew вне форума  
Старый 28.10.2010, 10:55   #52
Evlord
Новичок
 
Аватар для Evlord
 
Адрес: Первоуральск
Сообщений: 8
По умолчанию Ethernet AE-67

Здравствуйте!

Приобрели у Вас адаптер АЕ-67. Кабель для подключения к компьютеру у нас не подошёл, потому соединили адаптер с компьютером через три провода 2,3,5 и 3,2,5 соответственно.

Переключатель 1 поставил в положение ON и подключил питание. Пробую конфигурировать через программу Config AE-67, пишет следующее при нажатии кнопки Прочитать: Нет подтверждения о приёме команды. Перемычку TRM снял. Как быть? Что делать?

Планируется подключение его на Текон-17 (в будущем) через сеть Ethernet.
Evlord вне форума  
Старый 28.10.2010, 15:30   #53
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Ethernet AE-67

Evlord, предыдущий вопрос в этой ветке форума был про кабель Ethernet (провод витая пара с разъемами RJ-45). В Вашем вопросе программирование АЕ-67 программой Config_AE-67 проходит через COM-порт. Для этого нужен кабель RS-232. При этом если на компьютере 9-конт COM-порт, надо соединять 2,3,5 и 2,3,5 (на адаптере АЕ-67 разъем розетка, и для соединения ПК - АЕ-67 требуется просто удлинитель COM-порта 9F/розетка/-9M/вилка/). Если на компьютере 25-конт COM-порт, должны быть соединены 2,3,7 и 3,2,5 (кабель имеет конфигурацию 25F/розетка/ - 9M/вилка/).

PS перемычка TRM играет роль только для шины CAN, включает терминатор /согласующий резистор/.
Andrew вне форума  
Старый 29.10.2010, 10:45   #54
Evlord
Новичок
 
Аватар для Evlord
 
Адрес: Первоуральск
Сообщений: 8
По умолчанию Ethernet AE-67

Вобщем, подключение удалось по 232-му порту к компьютеру, нужные настройки внесены, но связь весьма нестабильна и через минуты 3-4 пропадает. В программе Config_AE-67 выдаётся либо ошибка порта, либо Нет подтверждения о выполнении команды репрограммации , либо нет подтверждения о приёме команды. После переподключения питания адаптера связь восстанавливается. Это одна проблема.

Проблема 2: при попытке связаться с адаптером через программу ProgEth при нажатии кнопки Прочитать пишет спустя некоторое время Нет подтверждения о выполнении команды репрограммации.
Evlord вне форума  
Старый 01.11.2010, 10:28   #55
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Ethernet AE-67

1) Надо использовать программу Config_ae67. Программа ProgEth используется только для сравнительно "старых" адаптеров АЕ-67 10 МБит (т.е. исполнений 00,01,02), и только если версия внутренней программы <10 (см. файл readme.txt в папке с программой).

2) Версия программы Config_ae67 должна быть последняя 1.2

3) Провода, которыми выполнен кабель RS-232 соединения АЕ-67 и ПК должны быть не очень длинными, не более ~ 3-5 метров.

4) Что значит "связь весьма нестабильна и через минуты 3-4 пропадает" - обычно запись настроек в адаптер длится 10-20 секунд.

5) При ошибочном подключении 2,3,5 и 3,2,5 передатчики АЕ-67 и компьютера оказываются подключенными выходами TXD друг на друга и могли выйти из строя. Надо проверить их исправность.

6) по ошибкам. Ошибки типа "Нет подтверждения" говорят об отсутствии нормального обмена и могут быть при неправильном кабеле, неисправности порта. Однако наличие "ошибки порта" более странно, если имеется в виду "Ошибка при открытии последовательного порта Comx", т.к. она возможна только если COM-порт уже открыт другой программой или указанный номер COM-порта физически не существует.
Andrew вне форума  
Старый 01.11.2010, 17:07   #56
Evlord
Новичок
 
Аватар для Evlord
 
Адрес: Первоуральск
Сообщений: 8
По умолчанию Ethernet AE-67

Т. е. доступ к адаптеру может быть абсолютно с любого IP-адреса или строго фиксированного?

Может ли из-за некачественного источника питания произойти нарушение обмена?
Evlord вне форума  
Старый 02.11.2010, 11:36   #57
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Ethernet AE-67

Цитата:
доступ к адаптеру может быть абсолютно с любого IP-адреса или строго фиксированного
с любого, т.к. адаптер в сети ethernet работает как обычное сетевое устройство, и во всем что касается ip-адресов подчиняется общим правилам локальных компьютерных сетей.

Цитата:
Может ли из-за некачественного источника питания произойти нарушение обмена?
может
Andrew вне форума  
Старый 08.11.2010, 11:33   #58
Evlord
Новичок
 
Аватар для Evlord
 
Адрес: Первоуральск
Сообщений: 8
По умолчанию Ethernet AE-67

В каком положении должны находиться переключатели 1 и 2 при работе адаптера по 485-му интерфейсу?

Меняется ли скорость связи по 485-му интерфейсу (в программе устанавливается только скорость связи по интерфейсу CANbus и 232-му)?

Через какое программное обеспечение можно снимать показания с Текон-17 через адаптер?
Evlord вне форума  
Старый 08.11.2010, 17:34   #59
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Ethernet AE-67

При работе движковые переключатели должны быть в положении OFF (вверх).

Скорости по RS-485 и RS-232 одинаковы.

ПО - диспетчерский комплекс ИСКРА или OPC-сервер (в составе ИСКРы должен быть заказан "Сервер опроса через адаптер Ethernet и GPRS").
Andrew вне форума  
Старый 22.11.2010, 23:40   #60
qwer
Новичок
 
Аватар для qwer
 
Сообщений: 6
По умолчанию Ethernet AE-67

Здравствуйте!!!! У меня такой вопрос.
Имеется ТЭКОН-19-02 в перспективе их будет два, а так же адпатер АЕ-67 Enthernet/Can-bus.
Адаптер(и контроллер то же) находится в локальной сети предприятия и имеет внутренний айпи сети поставщика пара к примеру. У предприятия есть интернет контроллер домена иса сервак. А так же есть другое предприятие где есть ЛВС копьютеры, нам важен пока один, интерент, домен все так же как и на первом. На компьютере планируем использовать программу Print19. Ворос реально ли протащить данные через интерент настроив NAT И какой порт испльзует PRINt19?
Какие вообще есть варианты настроить подобный канал. Суть в том что бы не тянуть 600м кабель, а протащить данные с прибора учета через интернет.Print19 при настройке соединения м прибором требует указать тип адаптера а так же номер контроллера на шине Can bus и айпи адаптера. понятное дело адаптер будет не виден программе клинету. ну а если указать внешний айпи иса сервака предприятия поставщика а там будет настроен NAT увидит ли программа адаптер. Да настроивается ли порт если нет то какой он по умолчанию у принта 19?
qwer вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08082 секунды с 9 запросами