Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Интерфейсы, построение сетей

Интерфейсы, построение сетей Объединение котроллеров в сети для сбора и обработки информации

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 24.11.2008, 13:59   #31
JIM
Новичок
 
Аватар для JIM
 
Адрес: Асбест
Сообщений: 12
По умолчанию Ethernet AE-67

Добрый день. На одном из объектов, обслуживаемых нашей службой, установлен ТЭКОН-17, учитывающий расход тепла. В течении лета, без нашего ведома, организация, на балансе которой находится ТЭКОН, проложили витую пару до хаба и купили адаптер RS-232-Ethernet фирмы MOXA (модель NPort 5110). Сейчас мучаюсь с настройками, нет связи с ТЭКОН.
Подскажите, какие настройки заложены в AE-67? Мы закупили у вас несколько АЕ-67, с ними вопросов не возникает. Просто не хочется "выбрасывать" купленное устройство, лучше бы довести его до ума.
В NPort прописал ip, gateway,маску подсети.
В настройках порта указал 2 стоповых бита, не знаю какой выставить flow control.
Ещё смущает Operation mode, по умолчанию Real Com Mode, но можно выбрать server, client,UDP, slave, master mode.
В общем очень много настроек. Может что подскажете?
JIM вне форума  
Старый 25.11.2008, 15:03   #32
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Ethernet AE-67

Добрый день.
Давайте будем работать в режиме вопрос - ответ.

1. Каким софтом предполагается получать данные
с ТЭКОНа ?

Для начала некоторые данные о вариантах обмена.
МОХА избыточна для этого случая и вообще она
больше "заточена" на реализацию функции удаленного
СОМ порта.

Поэтому можете зделать "уникальный" тип обмена
через удаленный СОМ порт и все должно работать.
Насчет 2 стопов Вы абсолютно правы - именно так.

АЕ-67 работает врежиме UDP сервера без какого-
либо установления соединения на порт 51952.
Будет ли так работать МОХА с ходу не скажу.
В принципе наверное должна.

Такой режим несколько удобне для нас чем ТСР,
т.к. он не создает никаких виртуальных каналов
(соединений) которые необходимо поддерживать и
сильно не грузит комп (сервер опроса).
Konst вне форума  
Старый 25.11.2008, 15:16   #33
JIM
Новичок
 
Аватар для JIM
 
Адрес: Асбест
Сообщений: 12
По умолчанию Ethernet AE-67

Спасибо за быстрый ответ. Теперь по порядку:
1.Закупили у вас "Искру", опрашивать будем "Искрой", соответственно.
2. Регистрационную карту ещё вам не выслали, т.к. систему ещё не внедрили и всё идёт в режиме наладки. Пока работаем со старой программой WServer, WClient и опрашиваем только удалённые узлы учёта газа через модемы.
3. Так же есть узлы учёта тепла, находящиеся в зданиях с общей локальной сетью, потому и были закуплены 4 адаптера АЕ-67. Собираюсь всё это объединить, т.е.тепло и газ, в чём нам несомненно поможет "Искра"
4. Спасибо за советы, буду с МОХА дальше экспериментировать.
JIM вне форума  
Старый 25.11.2008, 15:28   #34
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Ethernet AE-67

Если будете обмениваться "Искрой", напрашиваются
два варианта.
1. Наиболее простой.
Работать в режиме виртуального СОМ порта.
Управление потоком выключено.
Скорости должны соответствовать.
2. Режим UDP сервер. Порт 51952.
Что можно заставить работать - это
однозначно, но конкретных рекомендации в
данный момент дать не могу т.к. с NPort
дело не имел.
Konst вне форума  
Старый 25.11.2008, 15:31   #35
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Ethernet AE-67

В догонку.
С "Энергодиспетчером" заканчивайте взаимодействие.
Там много тонких мест и они вряд ли когда-то будут
исправлены т.к. данный программный продукт не
поддерживается в настоящее время.
Konst вне форума  
Старый 25.11.2008, 15:42   #36
JIM
Новичок
 
Аватар для JIM
 
Адрес: Асбест
Сообщений: 12
По умолчанию Ethernet AE-67

Ещё раз спасибо. Про "Энергодиспетчер" можно даже и не говорить, сам понимаю. Всё как всегда упирается в деньги и бюрократию. "Искру", компьютер под сервер и пр.заказывали не один год, вот сейчас только всё это у меня появилось, осталось наладить. Наше предприятие даже на учёбу к вам отправить не может, а вопросов у меня много. Поэтому до чего-то самому приходиться "доходить", что-то у вас спрошу, так и живём...
JIM вне форума  
Старый 25.11.2008, 15:52   #37
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Ethernet AE-67

Пишите.
Ответим.
Konst вне форума  
Старый 22.01.2009, 14:17   #38
IvinaLA
Гость
 
Аватар для IvinaLA
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ethernet AE-67

Здравствуйте. У нас есть адаптер ае67, который хочется через программу проверять на наличие в работе(типа ping-а). Можно ли получить протокол обмена с ае67?
 
Старый 22.01.2009, 14:35   #39
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Ethernet AE-67

Добрый день.
В чем проблема? Ping-ом и проверяйте, или я чего-то не понимаю ?
Konst вне форума  
Старый 22.01.2009, 15:09   #40
IvinaLA
Гость
 
Аватар для IvinaLA
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ethernet AE-67

Мы работаем в QNX. ping-ом хорошо проверять из-вне программы получения данных. Программа работает по принципу запрос-ответ. Вот и хотелось бы облегчить себе работу: перед запросом данных делать запрос на адаптер(есть ли связь).
 
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07726 секунды с 9 запросами