Старый 21.01.2008, 12:12   #1
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Наличие дискретных входов?

Импульсные и дискретные входы в ТЭКОН-19 это одно и то же.
По этим входам измеряются 3 величины одновременно:
1) количество импульсов;
2) частота 0-1000 Гц;
3) состояние входа 0/1.
Поэтому их называют по-разному - и импульсными (они же числоимпульсные), и частотными, и дискретными.

Количество входов - зависит от исполнения, максимальное число ( дискретных входов - в исполнениях ТЭКОН-19-04 и -12.
Можно ставить несколько ТЭКОН-19, объединив их через CAN, и увеличивать общее число входов в системе.
Исполнение -04 - полнофункциональный контроллер с дисплеем, с полным набором функций расчета, накопления, архивирования и т.д., -12 - простой измеритель с CAN, без "продвинутых" функций.

См.:
<A HREF="http://kreit.ru/templates/products.php?pid=41&id1=180&id2=181&id3=182&rub=0" TARGET="_blank">Описание ТЭКОН-19 на сайте</A>
<A HREF="http://kreit.ru/templates/products.php?pid=41&id1=180&id2=181&id3=182&rub=1" TARGET="_blank">Исполнения ТЭКОН-19</A>
Andrew вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6 Beta
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05459 секунды с 10 запросами