По умолчанию Индикация в МИР-61

<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>Имеется регулятор МИР-61 связанный по выделенной линии с ПК оператора.
Возможно ли с ПК оператора перевести его в ручной режим и подавать управляющие команды, например, ШИМом &quot;больше&quot;, &quot;меньше&quot;.
<hr size="1" noshade></blockquote>Есть два пути.

1) Использовать параметры 0807, 0808, 0809, 080A, 0805 (Тестовые режимы выходов). Они находятся в жесткой задаче &quot;Тестовые режимы МИР&quot;.

2) Есть и другой - с помощью очереди задач и задачи Переключатель. Наверное, не стоит усложнять, если есть более легкое решение N1.