Индикация в МИР-61
Добрый день.
Вопрос по поводу индикации. Имеется модуль МИР-61 (исполнение 1) Возможно ли, практически индицировать параметры на ЖКИ по группам. Использую ПО ТТП20 (v2.17), если правильно понял оно позволяет создавать двумерный массив. Но что-то не получается. В чем же дело? Спасибо. |
Индикация в МИР-61
К сожалению, нет.
Организация меню в МИР-61 фиксированная: линейная 16 пунктов. TTP20 позволяет задавать двумерный массив, т.к. эта программа универсальная, предназначена не только для МИР-61, но и для ТЭКОН-19, а у последнего меню двумерное (20 строк по 10 элементов). Возможность поменять размерности в TTP20 не блокирована - видимо, для удобства редактирования. Но количество элементов контролируется. Есть мнение, что такое небольшое меню, 16 пунктов, нет смысла разбивать на строки и столбцы. Т.к. к любому пункту меню прокруткой можно добраться достаточно быстро. |
Индикация в МИР-61
Теперь понятно.
Спасибо за разьяснения. Тогда еще вопросик: Имеется регулятор МИР-61 связанный по выделенной линии с ПК оператора. Возможно ли с ПК оператора перевести его в ручной режим и подавать управляющие команды, например, ШИМом "болшьше", "менбше". Вообще-то на 90 процентов уверен, чт возможно, но не могу настроить, может с версиями ПО что-то не так)) Если можно в кратце процедуру настройки. Спасибо. |
Индикация в МИР-61
Эх, пока на Вашем форуме спрошу еще:
Ведутся ли работы по повышению параметров надежности (к примеру, средней наработке на отказ) |
Индикация в МИР-61
Извините за назойливость, но еще:
Все таки пульт для ТЭКОН-19 существует или нет??? Вроде бы пишиете, что есть, а так все время его нет :-) |
Индикация в МИР-61
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>Имеется регулятор МИР-61 связанный по выделенной линии с ПК оператора.
Возможно ли с ПК оператора перевести его в ручной режим и подавать управляющие команды, например, ШИМом "больше", "меньше". <hr size="1" noshade></blockquote>Есть два пути. 1) Использовать параметры 0807, 0808, 0809, 080A, 0805 (Тестовые режимы выходов). Они находятся в жесткой задаче "Тестовые режимы МИР". 2) Есть и другой - с помощью очереди задач и задачи Переключатель. Наверное, не стоит усложнять, если есть более легкое решение N1. |
Индикация в МИР-61
Спасибо.
Хотелось бы ешще оперативно не только контроллировать, а именно управлять (используя Ваше ПО \"Искра\"). |
Индикация в МИР-61
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>Ведутся ли работы по повышению параметров надежности (к примеру, средней наработки на отказ)<hr size="1" noshade></blockquote>Для серийных изделий периодически проводятся, когда появляются данные об отказах или какие-то предложения.
|
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +5. |