То есть, если кабель в порядке (его сменили полностью, проблема не исчезла) и, если после сбоя сервер моментально перезапускается вручную и начинает работать, то проблема находится либо в вашем OPC- сервере, либо в ваших приборах, вывод верный (Поправьте, если не так)?
Разве приложенные логи ничего не дают? В скриншоте и в логах, которые я прикладывал, есть же какие-то кода групп/ошибок, волшебства ведь не бывает, что ничего никуда не записывается, просто перестает работать и все тут. На втором скриншоте сам сервер после сбоя. Какое по итогу решение данной проблемы?
Не поймите меня неправильно, но мы общаемся уже 4 день без какого-либо результата и конкретики, а мониторинг тем временем простаивает, от чего легче не становится.