Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.02.2015, 17:01   #1
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Для Ивана.
1. Вообще-то сама очередь задач хранится в постоянной памяти, от блока питания никак не зависит, и "слететь" при его замене никак не может, если Вы не сожгли прибор. В "старых" ТЭКОН-19 (без буквы "М" в исполнении), могут без питания испортиться только имена задач и содержимое всех архивов, т.к. там они хранились в обычном ОЗУ с подпиткой от батарейки. Это возможно, если батарейка разряжена (первый признак - потеря даты и времени после отключения и восстановления сетевого питания). Тогда присылайте ТЭКОН для проверки и замены батарейки. В ТЭКОН модификации М при разряженной батарейке может исчезнуть только содержимое архивов вместе с датой и временем.
2. Программа Диалог не панацея. Если исходная очередь создавалась не ею, или версия самОй программы Диалог не самая последняя (с нашего сайта), она может указывать на ложные ошибки только потому, что не знает каких-то примененных алгоритмов. Но, когда Диалог сообщает о наличии ошибок, в нем есть вкладка, позволяющая эти ошибки расшифровать, загляните туда.
3. Вашу фразу "а контроллер не хочет считывать параметры" не понимаю, о чем идет речь.
4. Наконец, присоединяюсь к мнению Василия - в РАБОТУ прибор перевели?
5. Если не сможете разобраться, присылайте Ваш исходный tsk (хорошо бы вместе с prm), а также tsk и prm, считанные с ТЭКОНа, попробуем разобраться, в чем проблема. Можно на мою почту gae@kreit.ru

Последний раз редактировалось gae; 12.02.2015 в 17:07.
gae вне форума  
Старый 12.02.2015, 17:42   #2
Иван КИПиА
Новичок
 
Аватар для Иван КИПиА
 
Адрес: Россия, Челябинск
Сообщений: 4
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Цитата:
Сообщение от gae Посмотреть сообщение
Для Ивана.
3. Вашу фразу "а контроллер не хочет считывать параметры" не понимаю, о чем идет речь.
Я имел ввиду что не считает температуру, расход. тепло.
Цитата:
Сообщение от gae Посмотреть сообщение
4. Наконец, присоединяюсь к мнению Василия - в РАБОТУ прибор перевели?
в режим работа переведён.
С температурой разобрался, ошибка была в ограничение максимальной и минимальной температуры, расход нулевой показывает
Иван КИПиА вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06503 секунды с 10 запросами