Добрый день!
Судя по ответам от Тэкона в нем запрограммирован "традиционный" протокол обмена, а Ваши запросы сформированы для Ft1.2.
Проверьте, пожалуйста, что на Тэконе запрограммировано в описании протокола 00 48 (hex), а не 00 00
Посмотреть на индикаторе Тэкона :
настройка - константы пользователя - обмен по сети - основной канал (или интерфейсный модуль, как у Вас физически подключен) - номер
Если у Вас запрограммирован традиционный протокол, то перепрограммируйте на FT1.2 и перевключите питание Тэкона
Olga вне форума  
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
С надеждой на развитие форума Wagan Обсуждения 4 02.04.2019 17:26
Проблема ТЭКОН-17 настройка и подключение конфигуривание alex Контроллеры ТЭКОН 3 26.04.2010 08:49
Передача данных по радиомодему SergeiD Интерфейсы, построение сетей 3 29.10.2009 11:16
Считывание данных с Тэкон 19 Ivan Контроллеры ТЭКОН 7 09.09.2008 09:32


Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07403 секунды с 12 запросами