Считывание данных с TЭКОН-17
производим внедрение скады и встал вопрос написать драйвер для ТЭКОН 17
ну вродебы дело нехитрое. почитали доки, сделали драйвер, начали тестировать и видим следующее (кстати подключение к ТЭКОН через RS232) Формируем запрос (например для простоты получение сетевого номера прибора) пакет получается следующий (далее все в десятичной системе) 16 64 0 - адрес прибора проверили 01 64 60 0 189 22 скорость 9600 четности нет отправляем приходит 4 21 ????? ладно формируем пакет в версии 1.1, отправляем, приходит 4 21 очень большая просьба. натыкайте нас неразумных носом что и где мы нетак делаем. Заранее спасибо. |
Re: Считывание данных с TЭКОН-17
Самое главное, что Вы делаете не так - это пытаетесь изобрести велосипед. Рекомендую Вам воспользоваться готовым ОРС-сервером ТЭКОН - это гораздо проще и дешевле, чем разрабатывать его самим. Скачать ОРС-сервер можно по следующей ссылке http://kreit.ru/programmes/30.html
|
Re: Считывание данных с TЭКОН-17
Если бы было всё так просто. конечно если у вас есть ОРС сервер под 4 QNX мы с радостью рассмотрим этот вариант
|
Re: Считывание данных с TЭКОН-17
Добрый день!
Судя по ответам от Тэкона в нем запрограммирован "традиционный" протокол обмена, а Ваши запросы сформированы для Ft1.2. Проверьте, пожалуйста, что на Тэконе запрограммировано в описании протокола 00 48 (hex), а не 00 00 Посмотреть на индикаторе Тэкона : настройка - константы пользователя - обмен по сети - основной канал (или интерфейсный модуль, как у Вас физически подключен) - номер Если у Вас запрограммирован традиционный протокол, то перепрограммируйте на FT1.2 и перевключите питание Тэкона |
Re: Считывание данных с TЭКОН-17
Спасибо. действительно переключили прибор на 1.2 всё заработало. (странности правда имеются но не суть)
есть ещё вопросик. в мануале есть туманное описание как хранятся вещественные числа в тэконе. полдня мозолю мозг. не можете ли вы поделиться готовой функцией перевода в формат PC. Заранее спасибо |
Re: Считывание данных с TЭКОН-17
Примерный алгоритм нашел на форуме.
есть ещё такой вопрос. в ответной квитанции вторым байтом должен приходить 0 у нас почемуто приходит 63 десятичное это нормально? остальная структура пакета вроде как правильная. |
Re: Считывание данных с TЭКОН-17
Добрый день!
Вы учитываете, что в Ft1.2 запросы и ответы могут быть двух типов ? постоянной длины ( до 4 х байтов), например запрос времени >>10 40 01 01 40 15 00 97 16 <<10 00 01 0D 2D 00 00 3B 16 или произвольной длины : Текущие отказы блока >>10 40 01 01 40 42 00 C4 16 <<68 0A 0A 68 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 16 может быть Вы запрашиваете параметр, длина которого больше 4х байтов ? или более, чем одно архивное значение ? приведете Вашу посылку и ответ , естественно в шестнадцатеричном виде)) |
Re: Считывание данных с TЭКОН-17
отправляемый пакет (в десятичной системе)
16 64 01 01 01 17 00 84 22 получаемый пакет 16 63 1 124 63 128 63 121 22 |
Re: Считывание данных с TЭКОН-17
Вложений: 1
Я у Вас попросила посылку в шестнадцатеричном виде, давайте договоримся об этом на будущее.
Ваш ответ : 10 3F 01 7C 3F 80 3F 79 16 Естественно 3F вместо 00 быть не должно, как впрочем и контрольная сумма в той посылке не совпадает. Проверьте, кстати перевод плавающих чисел — 7C 3F 80 3F = 0,03101 Правильность подключения ТЭКОН Вы можете проверить с помощью программы «Проверка связи» во вложении. Если в этой программе ответы запросы будут корректны — проверяйте функцию приема в Вашей программе, если нет — проверяйте подключение к ТЭКОНу. |