Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 14.04.2011, 09:24   #1
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию УСП-78

Да, УСП-78 должен быть запрограммирован обязательно. Программируется он только с ЭВМ через интерфейс CAN программой prusp78.exe. Программа есть и на диске, прилагаемом к УСП, и на нашем сайте. Для стыковки CAN и ЭВМ лучше всего использовать адаптер нашего производства АИ-89 USB-CAN. Не забывайте, что при настройке УСП у Вас должна быть на ЭВМ наша база данных Т-20 с очередью задач того конкретного ТЭКОН-19, с которым в дальнейшем будет осуществляться информационная связь.
gae вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC1
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05267 секунды с 10 запросами