		Здравствуйте, 
	правильно ли я понимаю, что для организации связи ТЭКОН-19->УСП-78->АРМ для опроса по ModBus, первым делом обязательно необходимо произвести настройку УСП-78 и именно по CAN-Bus, если так подскажите какой адаптер RS-485/CAN возможно использовать в этом случае?  | 
		
 УСП-78 
		Да, УСП-78 должен быть запрограммирован обязательно. Программируется он только с ЭВМ через интерфейс CAN программой prusp78.exe. Программа есть и на диске, прилагаемом к УСП, и на нашем сайте. Для стыковки CAN и ЭВМ лучше всего использовать адаптер нашего производства АИ-89 USB-CAN. Не забывайте, что при настройке УСП у Вас должна быть на ЭВМ наша база данных Т-20 с очередью задач того конкретного ТЭКОН-19, с которым в дальнейшем будет осуществляться информационная связь. 
	 | 
		
 УСП-78 
		а адаптер АИ-80 можно использовать в этих целях? 
	 | 
		
 УСП-78 
		Нет. 
	Во-первых, я не представляю себе ПК с выходом RS485. Во-вторых, и АИ-80, и АИ-89 это "непрозрачные" устройства, со стороны RS или USB имеющие совершенно разные протоколы. Программа настройки УСП рассчитана только на протокол, реализованный в АИ-89.  | 
		
 УСП-78 
		Здравствуйте, 
	При настройке УСП-78 через программу prusp78.exe при составлении карты адресов Modbus очень неудобно то, что в списке параметров не указываются "короткие" имена задач, а только общие названия алгоритмов. Отличить, например, один "Частотный линейный датчик X(F)" от другого - затруднительно.  | 
		
 УСП-78 
		Здравствуйте еще раз, 
	Обнаружил следующий баг в программе prusp78.exe: При выборе "Частоты обмена по шине CAN-BUS(Кбод)" равным 300 в УСП записывается значение 41E0(300 Кбод), при выборе 200 - 43E0 (150Кбод), при выборе 150 - 45E0(100Кбод). Просьба исправить.  | 
		
 УСП-78 
		Добрый день, 
	по Вашим замечаниям и предложениям программа настройки УСП-78 откорректирована. По вопросу длинных и коротких имен - введен новый пункт меню выбора представления(длинное или короткое). Ждите обновления программы на сайте (2-3 дня).  | 
		
 УСП-78 
		Добрый день,  
	Установил новую версию программы настройки УСП-78 от 12.12.2011г. Благодарю за решение вопроса длинных и коротких имен: стало на много удобней работать. Но проблема с выбором скорости по CAN-BUS(см. мой пост от 15-11-2011) я так понимаю не решена. Прокомментируйте, пожалуйста.  | 
		
 УСП-78 
		Добрый день! 
	Ваше замечание учтено, ждите обновления версии на сайте.  | 