По умолчанию Ethernet AE-67

Добрый день.

Не совсем понятен вопрос.
Откуда Вы хотите обращаться к контроллеру АЕ ?
Если из локалки, тогда понятно что проблем нет.
Исли из инета, скорее всего придется реализовывать порт
форвардинг. В АЕ67 версии 03 порты настраиваются, в более
старых версиях фиксированные. Все что валится на порт
0xCAF8 (51960) попадает прямиком в CAN. Соответственно,
открываете на гейте UDP на 0хCAF8 и форвардите его на
этот же порт, но внутренний айпишник АЕ и все должно
работать.

В Принт 19 порты обращения изменяются.
Поэтому в принципе можете поставить несколько точек
(узлов) учета и при использовании АЕ-67-03 или, что
ещё лучше, К-104 настроить соответствующие правила на гейте
для маршрутизации на разные внутренние айпишники по разным
портам обращения.

Такая система реаилизована и работает. С одним внешним статическим
айпишником во внутренней сетке висят несколько АЕ-шек и ТЭКОНов
на них. В роли внешнего гейта циска, модификации не помню.
Она легко справляется с этим . Т.е. раздает инет на все предприятие и форвардит порты АЕ-шек. (Трафиком ТЭКОНов можно
пренебречь.)

По поводу детальной реализации рекомендую проконсультироваться
с Богдановым Ярославом Валерьевичем.
Konst вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.13
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.21615 секунды с 11 запросами