Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Интерфейсы, построение сетей

Интерфейсы, построение сетей Объединение котроллеров в сети для сбора и обработки информации

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 22.05.2024, 16:40   #4
Инженер КИПиА
Новичок
 
Аватар для Инженер КИПиА
 
Адрес: Россия
Сообщений: 3
По умолчанию Re: ТЭКОН19-УСП178-СП307

Разобрался. В настройках УСП178, в окне регистров нужно поставить галочку - попарная перестановка байт. В панели СП: в настройках элемента "Цифровой дисплей" в адресе регистра выбирать область 3х или 4х и далее (например) писать не весь адрес 40001 или 40002, а писать 0 или 2.

Добавлено через 8 минут

Опечатка не 40002, а 40003.
Инженер КИПиА вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06372 секунды с 10 запросами