проверено Почему расход обратки больше чем на подаче

Собственно основной вопрос в названии темы. При запуске узлов учета тепла много раз замечал, что массовый расход воды в закрытой системе на обратке довольно часто больше, чем на подаче.
У заказчика возникает резонный вопрос: А как это возможно???
Когда то давно пытался разобраться с этим вопросом, но до конца не дошел.
Знаю, что проблема в том, что:
1. Расходомеры в основном считают объем воды а не массу.
2. На подаче давление и температура воды выше чем на обратке, поэтому при пересчете объема в массу данный фактор существенно влияет.
3. Пересчет объема в массу происходит в ТЭКОНе по внутреннему алгоритму.
4. При расчете подачи и обратки вода от одного расходомера до другого идет не мгновенно, поэтому в конкретный период расчета через расходомеры проходит разное количество воды, но это в пределах погрешности.

Так вот все-таки, где можно найти теоритическую раскладку данного явления, чтобы до конца довести решение этого вопроса и предоставить заказчику расчеты...
Vasyandra вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос Потребление ТЭКОН-19 unrec Контроллеры ТЭКОН 1 02.10.2013 11:04
Передача данных по радиомодему SergeiD Интерфейсы, построение сетей 3 29.10.2009 11:16
Требование к питающему напряжению Тэкон-19 Edward Контроллеры ТЭКОН 3 25.03.2008 16:53


Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.12
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05983 секунды с 11 запросами