Почему расход обратки больше чем на подаче
Собственно основной вопрос в названии темы. При запуске узлов учета тепла много раз замечал, что массовый расход воды в закрытой системе на обратке довольно часто больше, чем на подаче.
У заказчика возникает резонный вопрос: А как это возможно??? Когда то давно пытался разобраться с этим вопросом, но до конца не дошел. Знаю, что проблема в том, что: 1. Расходомеры в основном считают объем воды а не массу. 2. На подаче давление и температура воды выше чем на обратке, поэтому при пересчете объема в массу данный фактор существенно влияет. 3. Пересчет объема в массу происходит в ТЭКОНе по внутреннему алгоритму. 4. При расчете подачи и обратки вода от одного расходомера до другого идет не мгновенно, поэтому в конкретный период расчета через расходомеры проходит разное количество воды, но это в пределах погрешности. Так вот все-таки, где можно найти теоритическую раскладку данного явления, чтобы до конца довести решение этого вопроса и предоставить заказчику расчеты... |
Re: Почему расход обратки больше чем на подаче
Первое и главное, что нужно понимать - масса воды в закрытом контуре без утечек и подмесов всегда постоянна! Если в системе обнаружен положительный небаланс (расход в обр. тр/пр больше расхода в прямом) 99% дело не в вычислителе, а в первичных преобразователях расхода. Причем, нужно учитывать не только погрешность самих расходомеров, но и погрешности, вносимые гидравлическими сопротивлениями трубопровода, а также некачественным монтажем.
|
Re: Почему расход обратки больше чем на подаче
Здравствуйте.
Погрешности у расходомеров бывают разные, к примеру на подающем трубопроводе +2%, а на обратном -2%. (Сами расходомеры в пределах допустимой погрешности, а по факту расхождения по расходу). Или же в Вашем случае расход в объемных единицах один в один, а в массовых выходит за допустимые пределы? Здесь пожалуй вопрос более актуален к производителям расходометрии. Контроллеры ТЭКОН-19 выполняют расчеты согласно аттестованных алгоритмов. Что получили от "первички" то и отобразили на контроллере. |
Re: Почему расход обратки больше чем на подаче
Погрешности у расходомеров бывают разные.Задайте лучше вопрос к производителям
|
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot