Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 09.09.2016, 14:00   #13
Zylo
Новичок
 
Аватар для Zylo
 
Адрес: РФ
Сообщений: 4
По умолчанию Re: УСП-78 Modbus

Цитата:
Сообщение от Dmitriy Посмотреть сообщение
Дорогие друзья, прошу внимательно прочитать страницу 29 и дальше текущего файла. Наиболее вероятно что прочитав данный текст вы найдете решение своего вопроса.
Был изменен параметр 010C в телепорте с о на 1. Так же данные не считывались из-за некорректной схеме с к преобразователю Uport 1150. После смены местами контактов 3 и 4 данные начали считываться.
Zylo вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot