Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Датчики, первичные преобразователи

Датчики, первичные преобразователи Технические вопросы

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 11.11.2015, 11:39   #4
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Подключение расходомера Rosemount 3051smv к ТЭКОН-19

С технической точки зрения, подключить можно всё, но, это будет идеологически нарушать модульность и функциональность зон (по узлам учета и по средам).
FT1.2 - поддерживает передачу мгновенного значения и архивных данных. УСП-78 работает по MОDBUS и не рассчитан на передачу архивных данных, так как передает только мгновенные значения.
operation вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подключение ТЭКОН-19 к ПК Игорь Контроллеры ТЭКОН 1 11.04.2014 09:58
Подключение массомера promas F80 к контроллеру текон-19 Renat Датчики, первичные преобразователи 1 27.09.2013 13:59
Проблема Подключение ТЭКОН-17 к ПК через RS-232 Петр Потнин Контроллеры ТЭКОН 6 03.06.2013 12:26
Подключение ТЭКОН10 Energetik Контроллеры ТЭКОН 1 26.01.2009 17:15
Подключение ТЭКОН 17 через RS 485 nikmen777888 Контроллеры ТЭКОН 15 04.10.2007 14:12


Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version ?.?.?
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06391 секунды с 11 запросами