Добрый день!
Есть 5 многопараметрических датчиков 3051smv с выходным сигналом HART (перепад давления, давление, температура). 1.можно ли эти сигналы подключить к ТЭКОН-19 посредством адаптера HART АИ-79 и далее по RS-485 на ПК? 2.или HART сигнал с датчика посредством HART-конвертора 333 преобразовать в токовые сигналы 4...20мА (перепад давления, давление, температура) и ввести в ТЭКОН. |
Re: Подключение расходомера Rosemount 3051smv к ТЭКОН-19
Добрый день.
Для подключения одного многопараметрического датчика 3051smv с выходным сигналом HART, рекомендуем использовать (АИ-79 - ТЭКОН-19 - АИ-80 - БП-63-01), соответственно, в Вашем случаем будет 5 комплексов, которые по общему интерфейсу RS485, через преобразователь RS232, будут подключены к ПК. |
Re: Подключение расходомера Rosemount 3051smv к ТЭКОН-19
Извините, а разве нельзя все пять многопараметрических Hart-устройств (датчиков) подключить на вход АИ-79 ?
Добавлено через 2 минуты и почему для подключения к ПК использовать АИ-80 ? не факт, что программная оболочка поддерживает FT1.2 Возможно потребуется УСП-78. |
Re: Подключение расходомера Rosemount 3051smv к ТЭКОН-19
С технической точки зрения, подключить можно всё, но, это будет идеологически нарушать модульность и функциональность зон (по узлам учета и по средам).
FT1.2 - поддерживает передачу мгновенного значения и архивных данных. УСП-78 работает по MОDBUS и не рассчитан на передачу архивных данных, так как передает только мгновенные значения. |