operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Для того чтобы сделать очистку накопленной информации у Вас должен быть уровень доступа наладчик. (Т.е. нужно установить уровень доступа наладчик(222222) см. в Рэ на телепорт. Затем зайти в общие настройки для расчетов Т-19 в параметр 0302 поставить единицу и нажать кнопку записать). Так же проверьте параметры датчиков, которые Вы описали (Шкалы измерения датчиков температуры и давления, вес импульса датчиков расхода)