Старый 14.12.2012, 15:30   #9
Olga
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Olga
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 55
По умолчанию Re: Считывание данных с TЭКОН-17

Я у Вас попросила посылку в шестнадцатеричном виде, давайте договоримся об этом на будущее.
Ваш ответ :
10 3F 01 7C 3F 80 3F 79 16
Естественно 3F вместо 00 быть не должно, как впрочем и контрольная сумма в той посылке не совпадает.
Проверьте, кстати перевод плавающих чисел — 7C 3F 80 3F = 0,03101
Правильность подключения ТЭКОН Вы можете проверить с помощью программы «Проверка связи» во вложении. Если в этой программе ответы запросы будут корректны — проверяйте функцию приема в Вашей программе, если нет — проверяйте подключение к ТЭКОНу.
Вложения
Тип файла: zip Проверка связи с Т-17.zip (811.8 Кб, 16 просмотров)
Olga вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
С надеждой на развитие форума Wagan Обсуждения 4 02.04.2019 17:26
Проблема ТЭКОН-17 настройка и подключение конфигуривание alex Контроллеры ТЭКОН 3 26.04.2010 08:49
Передача данных по радиомодему SergeiD Интерфейсы, построение сетей 3 29.10.2009 11:16
Считывание данных с Тэкон 19 Ivan Контроллеры ТЭКОН 7 09.09.2008 09:32


Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08412 секунды с 12 запросами