To NRGetik.
Добрый день.
При установленном джампере и перевключении питания
вступают в силу установки 192.168.0.1 и порт CAF8h
для обмена по LAN.
Режим Работа/Останов важен только в случае
запрограммированной очереди задач, например
сбор и передача аварийных сообщений. Если очереди
задач нет, адаптер работает одинаково в любом из
этих режимов. Однако для чтения "действительных"
параметров (сетевых реквизитов) необходимо установить
переключатели в "OFF", иначе работают установки по
умолчанию. Т.е. для вступления в силу запрограммированных
параметров необходимо перевести переключатели в
положение "OFF" и перевключить питание.
В программе Config повидимому ошибка с номером порта по
умолчанию CAF0h. Проверим. На данный момент для корректной
работы надо отключить умолчания в программе Config и вручную
установить 192.168.0.1. и CAF8h.
В штатном режиме обмена, с RS-232 ассоциируется порт
указанный в настройках адаптера.(по умолчанию CAF0h -
заводская установка).