Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 09.06.2005, 13:53   #3
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Как связать ТЭКОН 10 С ЭВМ

Схемы на самом деле есть. Все должно быть
описано в РЭ. Но если нет, сейчас в кратце опишу.

Значит на модуле МПИ-20. Нумерация справа налево.
1,2 - питание +24В.
3 - выход генератора тока ?1 - ГТ1 +
4 - выход генератора тока ?2 - ГТ2 +
5 - втекающий ток приемника RxD -
6 - вытекающий ток приемника RxD +
7 - втекающий ток передатчика TxD -
8 - вытекающий ток передатчика TxD +

9-12 сединены внутри - питание -24В