Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.03.2014, 16:17   #1
Роман
Новичок
 
Аватар для Роман
 
Адрес: Россия,Нижний Новгород
Сообщений: 22
По умолчанию ТЭКОН-19

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,есть ТЭКОН 19,с помощью dialog19 создал очередь задач для отопления (закрытая система), через Телепорт записал эту очередь в ТЭКОН, при просмотре информации на дисплее ТЭКОН пишет "Отказ число велико".С чем это может быть связано и как решить эту проблему?Спасибо.
Роман вне форума  
Старый 19.03.2014, 08:14   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Добрый день. Подскажите после записи очереди задач Вы сделали очистку накопленной информации в Тэконе?
Как вариант можете отправить вашу настройку мне на почту dsa@kreit.ru. (нужен сам файл *.tsk и *.prm)

Последний раз редактировалось operation; 19.03.2014 в 08:16.
operation вне форума  
Старый 19.03.2014, 14:57   #3
Роман
Новичок
 
Аватар для Роман
 
Адрес: Россия,Нижний Новгород
Сообщений: 22
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Здравствуйте,я отправил файлы по почте, очистку информации не получается сделать,т.к параметр 0302 не меняется с 0 на 1!
Роман вне форума  
Старый 20.03.2014, 09:09   #4
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Для того чтобы сделать очистку накопленной информации у Вас должен быть уровень доступа наладчик. (Т.е. нужно установить уровень доступа наладчик(222222) см. в Рэ на телепорт. Затем зайти в общие настройки для расчетов Т-19 в параметр 0302 поставить единицу и нажать кнопку записать). Так же проверьте параметры датчиков, которые Вы описали (Шкалы измерения датчиков температуры и давления, вес импульса датчиков расхода)
operation вне форума  
Старый 20.03.2014, 10:01   #5
Роман
Новичок
 
Аватар для Роман
 
Адрес: Россия,Нижний Новгород
Сообщений: 22
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Я так и делал,уровень доступа наладчик, а единицу ставить не хочет обратно меняет на 0!Еще один вопрос,ТЭКОН-19 можно программировать без подключенных датчиков или нужно обязательно их подключать?Спасибо.
Роман вне форума  
Старый 20.03.2014, 10:06   #6
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Так и должно быть, Что после записи единица меняется на ноль. Программировать Тэкон 19 можно без подключенных датчиков. На свою почту очередь задач от Вас я не получал.
operation вне форума  
Старый 20.03.2014, 10:13   #7
Роман
Новичок
 
Аватар для Роман
 
Адрес: Россия,Нижний Новгород
Сообщений: 22
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Спасибо большое,я еще раз сейчас отправил.
Роман вне форума  
Старый 20.03.2014, 10:22   #8
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Роман, считайте с Тэкона очередь задач с параметрами и журналом событий пользователя.
operation вне форума  
Старый 20.03.2014, 10:45   #9
Роман
Новичок
 
Аватар для Роман
 
Адрес: Россия,Нижний Новгород
Сообщений: 22
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Считал из ТЭКОН очередь задач,В журнале событий написано что изменение отказов, несовпадение очереди задач и ее идентификатора,общий отказ!
Роман вне форума  
Старый 20.03.2014, 10:54   #10
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Роман Тэкон сейчас в каком режиме работа или останов?
operation вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.15
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08263 секунды с 9 запросами