Старый 04.02.2022, 21:42   #1
essacer
Новичок
 
Аватар для essacer
 
Адрес: Челябинская область
Сообщений: 6
проверено Настройка метран300 ПР и Текон-19

Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой.
смонтировали узел 2 трубы (прямая и обратная)
как на прямой так и на обратной установлены СИ:
метран 300 пр/ Dy25,
датчик давления метран 55/4-20мА/2.5
датчик температуры метран 2000/-50+500/100п
все это сведено на текон-19. соответственно карты расчета нет.
Решил использовать готовое решение, за основу взял библиотеку, Biblio\1 Учёт тепла\Правила 2013г\2тр отопление\Схема 5_5 (открытая)\Расх числоимпульсный\T19_05М.
Загрузил в диалог-19 и начал править давление, температуру. время дошло до загрузки в текон-19. Итог таков давление, температуру показывает а расходы нет.
Что делаю не правильно?
открытая система 2 трубы метран 300пр.txt
essacer вне форума  
Старый 04.02.2022, 21:47   #2
essacer
Новичок
 
Аватар для essacer
 
Адрес: Челябинская область
Сообщений: 6
По умолчанию Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19

И сразу еще вопрос. Когда в разделе Измерения/Измерения импульсные/ВходF0(выбираем)/Столбик название-значение что надо выбрать для импульсного метрана 300пр
стандартом стоит числоимпульсный
essacer вне форума  
Старый 07.02.2022, 08:45   #3
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19

Цитата:
Сообщение от essacer Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой.
смонтировали узел 2 трубы (прямая и обратная)
как на прямой так и на обратной установлены СИ:
метран 300 пр/ Dy25,
датчик давления метран 55/4-20мА/2.5
датчик температуры метран 2000/-50+500/100п
все это сведено на текон-19. соответственно карты расчета нет.
Решил использовать готовое решение, за основу взял библиотеку, Biblio\1 Учёт тепла\Правила 2013г\2тр отопление\Схема 5_5 (открытая)\Расх числоимпульсный\T19_05М.
Загрузил в диалог-19 и начал править давление, температуру. время дошло до загрузки в текон-19. Итог таков давление, температуру показывает а расходы нет.
Что делаю не правильно?
Вложение 270
Здравствуйте.
На нашем сайте kreit.ru в свободном доступе расположен видео-урок "Загрузка очереди задач в ТЭКОН-19". Ознакомьтесь пожалуйста с ним и выполните загрузку очереди задач в контроллер ТЭКОН-19, как продемонстрировано в видео. Также рекомендуем ознакомиться с п.3.17 Руководства пользователя ПО Телепорт ТТР20 (Т10.06.208РП) - "Автоматическое сохранение и восстановление информации в модуле"
Программа Диалог19 - это программа для составления, проверки, редактирования (жестких и гибких параметров) очереди задач.
Для выполнения загрузки очереди задач (файла конфигурации) воспользуйтесь бесплатной программой Телепорт ТТР20 -которая предназначена для проведения наладочных работ устройств серии ТЭКОН-20.

Цитата:
Сообщение от essacer Посмотреть сообщение
И сразу еще вопрос. Когда в разделе Измерения/Измерения импульсные/ВходF0(выбираем)/Столбик название-значение что надо выбрать для импульсного метрана 300пр
стандартом стоит числоимпульсный
Так и остается - числоимпульсный.
operation вне форума  
Старый 07.02.2022, 10:58   #4
essacer
Новичок
 
Аватар для essacer
 
Адрес: Челябинская область
Сообщений: 6
По умолчанию Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Так и остается - числоимпульсный.
Добрый день. Спасибо!!!!
А на теконе на задней панели есть перемычки, их оставлять надо или они убираются?
essacer вне форума  
Старый 08.02.2022, 08:18   #5
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19

Цитата:
Сообщение от essacer Посмотреть сообщение
Добрый день. Спасибо!!!!
А на теконе на задней панели есть перемычки, их оставлять надо или они убираются?
Как указанно в Сокращенном руководстве по эксплуатации ТЭКОН-19 (Т10.00.60 РЭС), подключение расходомеров Метран300ПР выполняется согласно п.4.1.5.4 - Подключение ИП с числоимпульсным выходным сигналом типа сухой (пассивный) контакт с ограничением тока до 10 мА.
В основном меню индикации (отображается на дисплее контроллера ТЭКОН-19) описание которого расположено в свободном доступе, вместе с файлом конфигурации, который Вы загружали (biblio\1 Учёт тепла\Правила 2013г\2тр отопление\Схема 5_5 (открытая)\Расх числоимпульсный\T19_05М. ) - расход указывается в массовых единицах - тонны в час.
Изображения
Тип файла: jpg Меню индикации.jpg (67.8 Кб, 4 просмотров)
operation вне форума  
Старый 07.02.2022, 15:05   #6
essacer
Новичок
 
Аватар для essacer
 
Адрес: Челябинская область
Сообщений: 6
По умолчанию Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19

На настоящее время что получилось:
Gпод (метран 300 пр) показания 34 (только чего не понимаю)
tпод (метран 200) показания есть
Pпод (метран 55) показания есть.
Gобр (метран 300пр) показаний не идут
t и P показания есть.
Я так понимаю надо по Gобр проверить схему подключения?
essacer вне форума  
Старый 08.02.2022, 18:48   #7
essacer
Новичок
 
Аватар для essacer
 
Адрес: Челябинская область
Сообщений: 6
По умолчанию Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19

Ну почитав еще раз Т10.00.60 РЭС понимание есть.
Сделал пару фото что как идут параметры. Перемычка между питанием и Uпд надо ставить? Исходя из схемы скриншот прилагается то перемычка есть 20220208_184312.jpgScreenshot_20220208-183224_Chrome.jpg
essacer вне форума  
Старый 08.02.2022, 18:51   #8
essacer
Новичок
 
Аватар для essacer
 
Адрес: Челябинская область
Сообщений: 6
По умолчанию Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19

Т.е. перемычка должна стоять, а ее нет. Значит надо ставить перемычку между питанием и Uпд

Добавлено через 1 минуту

На фото т.е. не стоит перемычка, а исходя из Т10.00.60 РЭС она должна быть между пттанием и Uпд
essacer вне форума  
Старый 09.02.2022, 08:11   #9
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19

Цитата:
Сообщение от essacer Посмотреть сообщение
Ну почитав еще раз Т10.00.60 РЭС понимание есть.
Сделал пару фото что как идут параметры. Перемычка между питанием и Uпд надо ставить? Исходя из схемы скриншот прилагается то перемычка есть Вложение 273Вложение 274
На клемму Uпд - питание должно быть подано (см. РЭ на ТЭКОН-19 стр.8 табл.4 - Назначение клемм), также можете посмотреть видео-ролик "Обзор клемм контроллера ТЭКОН-19", который расположен в свободном доступе на нашем сайте.
В п.4.1.5 (РЭ на ТЭКОН19) речь идет о "перемычках" которые устанавливаются в зависимости от типа выходного сигнала расходомера. Расположены они за клеммами (на Ваших фото они не отображены).
Изображения
Тип файла: jpg Т19 и перемычки.jpg (43.9 Кб, 2 просмотров)
operation вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы