Настройка метран300 ПР и Текон-19
Вложений: 1
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой.
смонтировали узел 2 трубы (прямая и обратная) как на прямой так и на обратной установлены СИ: метран 300 пр/ Dy25, датчик давления метран 55/4-20мА/2.5 датчик температуры метран 2000/-50+500/100п все это сведено на текон-19. соответственно карты расчета нет. Решил использовать готовое решение, за основу взял библиотеку, Biblio\1 Учёт тепла\Правила 2013г\2тр отопление\Схема 5_5 (открытая)\Расх числоимпульсный\T19_05М. Загрузил в диалог-19 и начал править давление, температуру. время дошло до загрузки в текон-19. Итог таков давление, температуру показывает а расходы нет. Что делаю не правильно? Вложение 270 |
Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19
И сразу еще вопрос. Когда в разделе Измерения/Измерения импульсные/ВходF0(выбираем)/Столбик название-значение что надо выбрать для импульсного метрана 300пр
стандартом стоит числоимпульсный |
Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19
Цитата:
На нашем сайте kreit.ru в свободном доступе расположен видео-урок "Загрузка очереди задач в ТЭКОН-19". Ознакомьтесь пожалуйста с ним и выполните загрузку очереди задач в контроллер ТЭКОН-19, как продемонстрировано в видео. Также рекомендуем ознакомиться с п.3.17 Руководства пользователя ПО Телепорт ТТР20 (Т10.06.208РП) - "Автоматическое сохранение и восстановление информации в модуле" Программа Диалог19 - это программа для составления, проверки, редактирования (жестких и гибких параметров) очереди задач. Для выполнения загрузки очереди задач (файла конфигурации) воспользуйтесь бесплатной программой Телепорт ТТР20 -которая предназначена для проведения наладочных работ устройств серии ТЭКОН-20. Цитата:
|
Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19
Цитата:
А на теконе на задней панели есть перемычки, их оставлять надо или они убираются? |
Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19
На настоящее время что получилось:
Gпод (метран 300 пр) показания 34 (только чего не понимаю) tпод (метран 200) показания есть Pпод (метран 55) показания есть. Gобр (метран 300пр) показаний не идут t и P показания есть. Я так понимаю надо по Gобр проверить схему подключения? |
Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19
Вложений: 1
Цитата:
В основном меню индикации (отображается на дисплее контроллера ТЭКОН-19) описание которого расположено в свободном доступе, вместе с файлом конфигурации, который Вы загружали (biblio\1 Учёт тепла\Правила 2013г\2тр отопление\Схема 5_5 (открытая)\Расх числоимпульсный\T19_05М. ) - расход указывается в массовых единицах - тонны в час. |
Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19
Вложений: 2
Ну почитав еще раз Т10.00.60 РЭС понимание есть.
Сделал пару фото что как идут параметры. Перемычка между питанием и Uпд надо ставить? Исходя из схемы скриншот прилагается то перемычка есть Вложение 273Вложение 274 |
Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19
Т.е. перемычка должна стоять, а ее нет. Значит надо ставить перемычку между питанием и Uпд
Добавлено через 1 минуту На фото т.е. не стоит перемычка, а исходя из Т10.00.60 РЭС она должна быть между пттанием и Uпд |
Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19
Вложений: 1
Цитата:
В п.4.1.5 (РЭ на ТЭКОН19) речь идет о "перемычках" которые устанавливаются в зависимости от типа выходного сигнала расходомера. Расположены они за клеммами (на Ваших фото они не отображены). |