проверено Расход (прямая обратка) на текон-19.

Всем привет. Кратко обрисую ситуацию:
Есть пром площадка с котельной 10.5МВт. На котельной установлен не коммерческий узел учета тепла с прибором ТЭКОН-19. Расходомеры ультразвуковые Взлет 300мм.
Котельная работает лет 5 и все это время никому не было дела до этого узла, но сейчас начальство стал интересовать учет тепла, но выяснилось что расход обратки по архивам примерно на 400кубов в неделю больше чем подачи. при том что подпитка сети примерно 35 кубов в неделю.
Взлеты были сняты и отправлены на поверку, оказались исправными. Теперь все уперлось в сам ТЭКОН-19.
Начальство не разобравшись требует заменить тэкон на тсрв 023, но это проблема с монтажом и настройкой.
По факту в обратке вода в виде "газировки" при сливе идет пена и понятно что из-за пены такие не адекватные цифры. Но начальство считает, что неисправен прибор и не понимает, что при установке тсрв023 ничего не изменится, а нам это лишняя трата сил и времени.
По этому какой программой например можно скачать, посмотреть и поправить проект с тэкона чтобы уменьшить значения обратки, т.к. никакие оплаты по этому узлу не идут и начальству тупо нужно устаканить цифры.
Возможно ли это сделать имея на руках адаптер К-104 и ноутбук? или нужен какой-то преобразователь?
BlackHawk357 вне форума  
Старый 03.07.2017, 13:02   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.

Здравствуйте.
Контроллер ТЭКОН-19 является вторичным преобразователем (какие "данные" получаем с первичных преобразователей, такие отображает и фиксирует контроллер.)
Для создания очереди задач или ее редактирования существует ПО Диалог 19 (программа для программирования очередей задач). Для внесения незначительных корректировок (пример: изменения градуировочных шкал первичных преобразователей) программа Телепорт ТТР20.
Подключение к контроллеру ТЭКОН-19 ПК (ноутбука) возможно при помощи имеющегося у Вас контроллера К-104 (иск. К-104 исп. 01 ModBus). Также существуют и другие адаптеры связи с контроллером ТЭКОН-19 http://kreit.ru/catalog/serial/communicators
Программ для уменьшения фактических показаний контроллера ТЭКОН-19 не существует.

Цитата:
Сообщение от BlackHawk357 Посмотреть сообщение
Всем привет. Кратко обрисую ситуацию:
Есть пром площадка с котельной 10.5МВт. На котельной установлен не коммерческий узел учета тепла с прибором ТЭКОН-19. Расходомеры ультразвуковые Взлет 300мм.
Котельная работает лет 5 и все это время никому не было дела до этого узла, но сейчас начальство стал интересовать учет тепла, но выяснилось что расход обратки по архивам примерно на 400кубов в неделю больше чем подачи. при том что подпитка сети примерно 35 кубов в неделю.
Взлеты были сняты и отправлены на поверку, оказались исправными. Теперь все уперлось в сам ТЭКОН-19.
Начальство не разобравшись требует заменить тэкон на тсрв 023, но это проблема с монтажом и настройкой.
По факту в обратке вода в виде "газировки" при сливе идет пена и понятно что из-за пены такие не адекватные цифры. Но начальство считает, что неисправен прибор и не понимает, что при установке тсрв023 ничего не изменится, а нам это лишняя трата сил и времени.
По этому какой программой например можно скачать, посмотреть и поправить проект с тэкона чтобы уменьшить значения обратки, т.к. никакие оплаты по этому узлу не идут и начальству тупо нужно устаканить цифры.
Возможно ли это сделать имея на руках адаптер К-104 и ноутбук? или нужен какой-то преобразователь?
operation вне форума  
Старый 04.07.2017, 08:24   #3
BlackHawk357
Новичок
 
Аватар для BlackHawk357
 
Адрес: Россия, Сибай
Сообщений: 2
По умолчанию Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Контроллер ТЭКОН-19 является вторичным преобразователем (какие "данные" получаем с первичных преобразователей, такие отображает и фиксирует контроллер.)
Для создания очереди задач или ее редактирования существует ПО Диалог 19 (программа для программирования очередей задач). Для внесения незначительных корректировок (пример: изменения градуировочных шкал первичных преобразователей) программа Телепорт ТТР20.
Подключение к контроллеру ТЭКОН-19 ПК (ноутбука) возможно при помощи имеющегося у Вас контроллера К-104 (иск. К-104 исп. 01 ModBus). Также существуют и другие адаптеры связи с контроллером ТЭКОН-19 http://kreit.ru/catalog/serial/communicators
Программ для уменьшения фактических показаний контроллера ТЭКОН-19 не существует.
Тут появилась идея расчета тепла по одному расходомеру на прямой с датчиком давления и температуры, и по датчикам температуры и давления на обратке. Подскажите в библиотеке проектов есть такая готовая схема и как она называется?
BlackHawk357 вне форума  
Старый 04.07.2017, 15:11   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.

Цитата:
Сообщение от BlackHawk357 Посмотреть сообщение
Тут появилась идея расчета тепла по одному расходомеру на прямой с датчиком давления и температуры, и по датчикам температуры и давления на обратке. Подскажите в библиотеке проектов есть такая готовая схема и как она называется?
Согласно Правил КУТЭ определения количества тепловой энергии Q, отпущенной с источника тепловой энергии без непосредственного водоразбора осуществляется по формуле 2.2.1
Если это ваш случай, вы вполне можете исключить расходомер, установленный в обратной т/магистрали.
Изображения
Тип файла: jpg 2.2.1.jpg (9.8 Кб, 11 просмотров)
Василий вне форума  
Старый 05.07.2017, 08:26   #5
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.

Так как Вы пишите что учет у Вас технологический и Вы хотите вести учет по одному расходомеру, то можно использовать "закрытую схему" (один расходомер), в таком случае Вам подойдет библиотечное решение "2тр отопления - Схема 5.2 (закрытая)"

Цитата:
Сообщение от BlackHawk357 Посмотреть сообщение
Тут появилась идея расчета тепла по одному расходомеру на прямой с датчиком давления и температуры, и по датчикам температуры и давления на обратке. Подскажите в библиотеке проектов есть такая готовая схема и как она называется?
operation вне форума  
Старый 05.07.2017, 09:29   #6
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Так как Вы пишите что учет у Вас технологический и Вы хотите вести учет по одному расходомеру, то можно использовать "закрытую схему" (один расходомер), в таком случае Вам подойдет библиотечное решение "2тр отопления - Схема 5.2 (закрытая)"
Но ведь есть подпитка.. Схема 5.2 не подходит
Цитата:
при том что подпитка сети примерно 35 кубов в неделю.
Василий вне форума  
Старый 05.07.2017, 09:39   #7
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.

Извиняюсь, не пересмотрел первое сообщение.
В таком случае подойдет прошивка из библиотеки (2тр отопления и подпитка - теплоисточник - схема 3_1 "закрытая") для ТЭКОН-19 исп. 06М

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
Но ведь есть подпитка.. Схема 5.2 не подходит
operation вне форума  
Старый 04.07.2017, 17:26   #8
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.

В библиотека подобная очередь задач есть, но она адаптирована под модуль 06М, т.к. описаны входные каналы для величин температура и давление хол.источника.
При желании программу можно скорректировать и изменить тип модуля под исполнение 05М
Василий вне форума  
Старый 05.07.2017, 09:57   #9
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Расход (прямая обратка) на текон-19.

Цитата:
выяснилось что расход обратки по архивам примерно на 400кубов в неделю больше чем подачи
Цитата:
Взлеты были сняты и отправлены на поверку, оказались исправными
Цитата:
Начальство не разобравшись требует заменить тэкон на тсрв 023
Хотя, как я думаю, можно решить всё гораздо проще. Если основная претензия в данном случае к вычислителю, то следует поменять местами входные разъемы расходомеров прямого и обратного тр/проводов. (было: F0- прямой, F1- обратный ; установить: F0- обр., F1- прям.) При сохранении всех первоначальных условий, анализ архивов покажет, небаланс расходов станет положительным. Это послужит доказательством того, что Тэкон исправен.
Василий вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Дополнительный резистор в цепи импульсного канала ТЭКОН-19 V.G.C. Контроллеры ТЭКОН 2 18.02.2016 14:39
Внимание! Проблема в приемке Тэкон-19! Василий Контроллеры ТЭКОН 7 24.10.2014 14:43
Подключение массомера promas F80 к контроллеру текон-19 Renat Датчики, первичные преобразователи 1 27.09.2013 13:59
Тэкон-19-05М: подключение ППГ-1 и вывод показаний расхода на GSM Контроллеры ТЭКОН 2 16.02.2012 14:29