Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 23.09.2024, 18:16   #1
Akirra
Новичок
 
Аватар для Akirra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 3
По умолчанию Некорректное отображение данных

Добрый день всем.
Возникла такая проблема, Тэкон 1905М стоит на узле учета ХВС, на протяжении долгого времени показания шли нарастающим итогом и все было в порядке. При очередном считывании показаний они сильно изменились в меньшую сторону.
Т.е. если при считывании были показания например 22000 м3, стали 14000 м3.
Голову сломал как такое может быть.
Akirra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2024, 08:48   #2
Akirra
Новичок
 
Аватар для Akirra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 3
По умолчанию Re: Некорректное отображение данных

Уважаемые специалисты Крейт, подскажите как такое возможно?
Akirra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2024, 09:12   #3
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 312
По умолчанию Re: Некорректное отображение данных

журнал событий проверяли?
Василий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2024, 12:05   #4
Akirra
Новичок
 
Аватар для Akirra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 3
По умолчанию Re: Некорректное отображение данных

Добрый день.
Добрался до прибора, снял.
23.08.24 13:49:47 событие 02 код 00 01 00 88 Содержание: изменение отказов-(отказов нет-перезапуск/выключение питания Тестовая перемычка Общий отказ)

До этого куча событий по включению/отключению питания (3-4 раза в месяц), хотя питание на прибор не отключалось.
Akirra вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Некорректное отображение названий параметров Kolchuzhka Программное Обеспечение 3 22.09.2023 13:15
Некорректная работа Тэкон 17 Oleg Настройка 1 28.07.2017 17:52
Чтение данных архивов с ТЭКОН-19Б через Телепорт 20 Vladblok Контроллеры ТЭКОН 4 23.08.2016 14:09
удобное использование РОМБ omonra Программное Обеспечение 1 28.04.2011 12:53
Обратное преобразование tec Контроллеры ТЭКОН 1 18.10.2006 12:14


Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05761 секунды с 12 запросами