Добрый день.
В случае номера версии Т-17 выше 30 (что скорее всего) для работы с модемом необходимо использовать настройку 00:58. В этом случае сетевой номер Т-17
автоматически фиксируется в "1". Скорость можно установить любую из допустимых, однако она должна совпадать со скоростью, установленной в модеме.
В строку инициализации Т-17 достаточно записать команду ATZ, для определения корректного ответа модема после рестарта.

Модем должен быть запрограммирован в соответствии с требованиями РЭ на Т-17:
- Отключение эха;
- Цифровые коды ответа;
- Отключение управлением потока;
- Автоответ через желаемое число вызовов;
- Активный профайл при рестарте.

Если для обмена с Т-17 Вы будете использовать ПО "Искра", модем со стороны ПК в настройке не нуждается.